Error 13 en a.a. SHARP AY-XP13CR

Mensaje por LLEEOONN » 11 Mar 2013 11:17

[color=red]Hola, soy nuevo en el foro y quiero exponer mi problema con un a.a.sharp AY-XP13CR.

Después de unos minutos de conectarlo en modo calor, visualiza el nº 13 intermitente y sigue sin funcionar.

¿Alguien sabe a que se debe este comportamiento?.
¿Que puedo mirar?.

Gracias por vuestra colaboración.

LLEEOONN

Mensaje por chispas-gs » 11 Mar 2013 12:23

Has probado a dejarla sin tension durante 15 min ?

En modo frio funciona?

Mensaje por LLEEOONN » 13 Mar 2013 07:54

No funciona en frío ni en calor.
He probado a tenerlo sin corriente durante más de 1 hora y persisten los síntomas de malfuncionamiento.
El ventilador de la unidad exterior si gira.
Probando la unidad en modo AUX. y en modo autolimpieza también produce el mismo error 13 pasados unos minutos.

Gracias por vuestro interés.

Mensaje por chispas-gs » 13 Mar 2013 08:03

Es inverter o todo/nada?
El compresor arranca o intenta arrancar?
Que consumo tienes en todo momento?

Mensaje por LLEEOONN » 13 Mar 2013 08:13

Es inverter.

¿Como puedo mirar si arranca el compresor?.

Desconozco el consumo.

Mensaje por chispas-gs » 13 Mar 2013 08:16

Eres usuario o tecnico?

Si eres usuario no puedes hacer nada mas porque no me puedes dar los datos que te pido,lo has intentado.Ponte en contacto con un tecnico competente

Mensaje por Javier Ortega lago » 06 Sep 2018 19:25

Desconecta de compresor la ficha POSITION DETECTOR en funcionamiento y apaga el equipo de la pared espera a que se pare por si solo.vuelve a conectarla y lo pones en marcha

Mensaje por chispas-gs » 08 Sep 2018 19:08

Javier Ortega lago escribió:Desconecta de compresor la ficha POSITION DETECTOR en funcionamiento y apaga el equipo de la pared espera a que se pare por si solo.vuelve a conectarla y lo pones en marcha


Gracias por el aporte pero el ultimo mensaje es de hace 5 años

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder