AVERIA AIRE FUJI RSA14LCC

Mensaje por Chema5000 » 17 Jun 2018 23:03

Buenas.
Tengo un aire acondicionado Fuji RSA14LCC.
El asunto es que cuando lo pongo en marcha la unidad interior funciona pero con el siguiente aviso en los led:
FUNCIONAMIENTO: 8 parpadeos
TIMER: 4 parpadeos
La unidad exterior no se pone en marcha.
He buscado el error y me dice que es ERROR EN CIRCUITO PFC.

La cuestion es que ese error parece que es el rectificador de diodos.
He buscado informacion y he encontrado unas fotos del puente de diodos, pero al sacar la placa de la unidad exterior no aparece ese puente.
¿Alguien me puede decir donde esta dicho puente en la placa?.
Reconozco que se lo justo de electronica y es posible que lo tenga delante y no lo veo.
Espero que con estos datos me podais ayudar y que "solo" sea cambiar esa pieza.

Gracias de antemano.

Mensaje por chispas-gs » 18 Jun 2018 07:12

Debajo del disipador de calor

Seguro de que tienes hay el problema ?

Que tensiones tienes en el conector de las sondas con ellas desconectadas ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 18 Jun 2018 08:13

Buenos dias.
Pues sinceramente no lo se seguro.
Segun el fallo que da el aparato es el puente de diodos.
No he medido ese voltaje sobre todo porque donde esta la unidad exterior esta en un lugar que esta muy dificil.
Tendria que ver si puedo conectar fuera del aparato.
Segun me dices, el puente es una placa que tiene un disipador que al quitarlo quedo con la silicona y que justo al lado salen 3 cables (rojo, blanco y negro) y que esta al fondo de la placa segun se mira desde el exterior del aparato, ¿es asi?.
La sonda que tengo que medir es la que va hacia el serpentin de la unidad exterior, ¿cierto?.
¿Hay mas?.
¿Que voltajes deberia tener?.

Gracias

Mensaje por chispas-gs » 19 Jun 2018 07:20

Si,en el conector de la placa 5vcc,cualquier conector de sonda te vale para medir
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 19 Ago 2018 12:53

Buenas Chispas.
A ver, disculpa este tiempo pero estaba esperando la pieza del puente de diodos.
He raparado (sustituido) el puente de diodos.
He montado la placa.
He puesto el aparato a funcionar y arranco sin problemas.
Eso fue el pasado lunes.
El caso es que lo tuve un rato funcionando y todo bien.
Desde el lunes no lo habia encendido pues no hacia calor para ello.
Hoy domingo lo enciendo y arranca bien, pero al rato de estar funcionando, deja de enfriar, la unidad exterior esta parada y sale un aviso de averia distinto.
Rojo: 5 destellos.
Verde: 2 destellos

He mirado el listado de averias y me pone esto: Current trip error (Error de viaje actual), la traduccion la veo absurda.
Bueno, tu sabes de que se podria tratar, que en Huelva se esperan unos dias de calor de locos.

Gracias.

Mensaje por Chema5000 » 19 Ago 2018 17:48

chispas-gs escribió:Debajo del disipador de calor

Seguro de que tienes hay el problema ?

Que tensiones tienes en el conector de las sondas con ellas desconectadas ?


Buenos dias.
Pues sinceramente no lo se seguro.
Segun el fallo que da el aparato es el puente de diodos.
No he medido ese voltaje sobre todo porque donde esta la unidad exterior esta en un lugar que esta muy dificil.
Tendria que ver si puedo conectar fuera del aparato.
Segun me dices, el puente es una placa que tiene un disipador que al quitarlo quedo con la silicona y que justo al lado salen 3 cables (rojo, blanco y negro) y que esta al fondo de la placa segun se mira desde el exterior del aparato, ¿es asi?.
La sonda que tengo que medir es la que va hacia el serpentin de la unidad exterior, ¿cierto?.
¿Hay mas?.
¿Que voltajes deberia tener?.

Por cierto, tengo otro aparato que me da otro error.
Rojo: 8 parpadeos
Verde: parpadeo continuo sin pausa
Esa secuencia no la encuentro en el listado de averias.
Hace lo mismo, funciona la unidad interior y la exterior no.
Me parece super raro que se averien dos aparatos a la vez de forma similar (este otro es de menor potencia).
Un tercero que tengo igual al segundo funciona bien.
Crees que las dos averias podrian tener relacion?.
Tengo un voltimetro y de vez en cuando llega a 336V, pero no veo nada raro en la frecuencia ni cada.

Graciaas

Mensaje por chispas-gs » 20 Ago 2018 07:28

Puedes medir en cualquier sonda

Esos tres cables van al compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 20 Ago 2018 13:59

chispas-gs escribió:Puedes medir en cualquier sonda

Esos tres cables van al compresor

Hola Chispas.
¿Podemos hablar por telefono en algun momento?.
Te dejo mi n 633 80 80 21

Asi te cuento los detalles.
Si le corto la corriente de entrada, al reconectar, enciendo y no da averia.
La unidad exterior empieza a funcionar y comienza a enfriar, pero pasados unos minutos, la unidad exterior se para, la interior sin dar aviso de averia sigue funcionando sin enfriar y al rato comienza a dar la señal de averia.
Si le doy a Test run, lo mismo, la unidad exterior empieza a funcionar pero a los pocos minutos se para.

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 21 Ago 2018 07:25

Eres usuario,tecnico o instalador ?

Ha medido tensiones,neutro y tierras ?

A verificado la posición del neutro?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 21 Ago 2018 10:44

chispas-gs escribió:Eres usuario,tecnico o instalador ?

Ha medido tensiones,neutro y tierras ?

A verificado la posición del neutro?

Hola Chispas.
No soy tecnico, he sido instalador unos años atras y estos equipos son los de mi casa.
En esta vivienda no hay neutro sino dos fases pues el suministro es a 3X230V.
He realizado unas comprobaciones y tengo unos voltajes raros.
Fase-fase: 230V
Fase-neutro: 130V
Fase tierra: 118 y 152V
Aqui es donde parece que pasa algo.
Lo cierto es que he desconectado la tierra para probar y los dos equipos funcionan pefectamente y han dejado de emitir los fallos.
Por tanto, creo que el problema esta en que por la tierra me entra voltaje o que en el centro de transformacion pasa algo, porque solo una de las fases da menos voltaje y la otra (S) da mas de la cuenta y como sabes el neutro no es mas que una tierra, asi que deberia dar los mismo en el neutro que en una tierra.
Por cierto, como te comento he desconectado la tierra de la casa y los equipos van bien pero las fases dan el mismo voltaje con la tierra de la calle.
He comprobado los voltajes en un par de casas de la calle de vecinos que no tiene nada que ver con mi casa y sus tierras estan alejadas y estan igual.
Asi que llamare a Endesa y dare un aviso para que lo miren.

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 21 Ago 2018 13:45

Ten en cuenta que los climatizadores utilizan el neutro en la comunicación,como no lo hay y es fase mete ruido a la comunicación por lo que siempre tendrás problemas por este motivo

Se puede instalar un transformador de núcleos separados y te daría fase mas neutro

La tierra existente hay que medirla,no debes de dejarla sin conectar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 21 Ago 2018 16:08

chispas-gs escribió:Ten en cuenta que los climatizadores utilizan el neutro en la comunicación,como no lo hay y es fase mete ruido a la comunicación por lo que siempre tendrás problemas por este motivo

Se puede instalar un transformador de núcleos separados y te daría fase mas neutro

La tierra existente hay que medirla,no debes de dejarla sin conectar

La tierra solo la he desconectado de manera provisional a ver que pasaba, como el voltaje entra por ahi, pues a ver...
Entre fases va correcto.
Por otra parte, el otro equipo que te comente, funciona bien ahora y ha dejado de salir el aviso de averia y la unidad exteriorarranca desde el principio.

El equipo con el que estoy, que por cierto, lleva instalado 12 años y nunca ha dado un problema, esta mañana al desconectar la tierra y tener los voltajes bien,comenzo a funcionar bien, dejo de dar aviso de averia y la unidad exterior arrancaba desde el primer momento.
Lo he puesto en marcha a las dos de la tarde, ha estado funcionando sobre una hora bien y de repende la unidad exterior se ha parado y ha vuelto a salir el aviso de averia.
Lo apago, lo enciendo y la unidad exterior no arranca.
La interior tarda unos 15 minutos en funcionamiento en salir el aviso de averia.
¿Que puede ser?.
Solo me queda ver los voltajes de alguna sonda a ver si da 5V como me indicaste o lo que tu me digas.

Mensaje por chispas-gs » 21 Ago 2018 18:55

Casualidad

Tendrás que cambiar la placa exterior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 21 Ago 2018 19:20

chispas-gs escribió:Casualidad

Tendrás que cambiar la placa exterior

¿Cees entonces que la placa esta jodida?.
Joder, porque valdra una pasta....
¿La averia puede haber sido provocada por ese voltaje de la tierra?, porque si es asi, no se si podria denunciar a Endesa a ver si me la paga.

Gracias de todas maneras.

Mensaje por chispas-gs » 21 Ago 2018 19:28

Se tendrían que hacer unas pruebas finales para confirmarlo,pero me temo que si

Si fuese Dae estarían afectados varistores,etc por lo que no podrás reclamar nada a la cia aseguradora ni suministradora
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 21 Ago 2018 22:15

chispas-gs escribió:Se tendrían que hacer unas pruebas finales para confirmarlo,pero me temo que si

Si fuese Dae estarían afectados varistores,etc por lo que no podrás reclamar nada a la cia aseguradora ni suministradora

En fin, no se que hacer.
Mañana voy a medir las sonsas, segun me has dicho, ¿cualquiera de ellas deberia dar 5V?.
Si fuera asi y diera 5V, ¿como puedo comprobar si las sondas estan bien?.
Por ultimo, ¿podria ser problema de falta de gas?, de ser asi, ¿como puedo comprobar el gas si la unidad exterior no arranca?, y si consigo que arranque, ¿que medida deberia haber?.

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 22 Ago 2018 07:16

El que midan 5 vdc en el conector de las sondas con ellas desconectadas es una manera de saber si la fuente de alimentación esta funcionando

Si las sondas estuvieran mal daría otro tipo de error

Por falta de refrigerante no da esos fallos,a parte dice que cuando funciona enfría bien,no ?

Póngase en contacto con el sat oficial o tecnico competente para confirmar diagnostico
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 22 Ago 2018 09:23

chispas-gs escribió:El que midan 5 vdc en el conector de las sondas con ellas desconectadas es una manera de saber si la fuente de alimentación esta funcionando

Si las sondas estuvieran mal daría otro tipo de error

Por falta de refrigerante no da esos fallos,a parte dice que cuando funciona enfría bien,no ?

Póngase en contacto con el sat oficial o tecnico competente para confirmar diagnostico

Gracias Chispas.
He medido la salida de la sonda que sale hacia el compresor y da 0V.
Las otras sondas tienen unos conectores muy pequeños y no he podido.
Segun esto entiendo que la fuente de alimentacion no funciona.
Sacare la placa y la llevare para que me la revisen a ver la fuente de alimentacion.

Gracias.

Mensaje por Chema5000 » 22 Ago 2018 13:14

Chema5000 escribió:
chispas-gs escribió:El que midan 5 vdc en el conector de las sondas con ellas desconectadas es una manera de saber si la fuente de alimentación esta funcionando

Si las sondas estuvieran mal daría otro tipo de error

Por falta de refrigerante no da esos fallos,a parte dice que cuando funciona enfría bien,no ?

Póngase en contacto con el sat oficial o tecnico competente para confirmar diagnostico

Gracias Chispas.
He medido la salida de la sonda que sale hacia el compresor y da 0V.
Las otras sondas tienen unos conectores muy pequeños y no he podido.
Segun esto entiendo que la fuente de alimentacion no funciona.
Sacare la placa y la llevare para que me la revisen a ver la fuente de alimentacion.

Gracias.

Hola Chispas.
¿Tu tienes el esquema electrico de la unidad exterior o sabes el valor de las 3 sondas que lleva el equipo?

Mensaje por chispas-gs » 23 Ago 2018 07:21

Donde ha pensado enviar la placa ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 23 Ago 2018 10:32

chispas-gs escribió:Donde ha pensado enviar la placa ?


primero voy a sustituir las sondas a ver si estan mal, por eso necesito el esquema electrico, para saber el valor de cada sonda.
Si no van, tengo que ver donde la envio para su reparacion.¿Tu reparas?.

Mensaje por chispas-gs » 24 Ago 2018 07:14

En los esquemas de las placas no vienen los valores de las sondas

Salvo la de descarga los valores suelen ser 10K a 25º

El problema esta en la placa que no da tensión,por lo que el tema de las sondas descartalo por el momento

Si reparamos placas

En mi web esta la direccion,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 24 Ago 2018 09:17

chispas-gs escribió:En los esquemas de las placas no vienen los valores de las sondas

Salvo la de descarga los valores suelen ser 10K a 25º

El problema esta en la placa que no da tensión,por lo que el tema de las sondas descartalo por el momento

Si reparamos placas

En mi web esta la direccion,etc

¿Que coste tendria la reparacion de la placa?.

Mensaje por Chema5000 » 25 Ago 2018 13:38

Chema5000 escribió:
chispas-gs escribió:En los esquemas de las placas no vienen los valores de las sondas

Salvo la de descarga los valores suelen ser 10K a 25º

El problema esta en la placa que no da tensión,por lo que el tema de las sondas descartalo por el momento

Si reparamos placas

En mi web esta la direccion,etc

¿Que coste tendria la reparacion de la placa?.


Hola Chispas.
Como te comente he puesto las sondas nuevas y esto sigue igual.
Si le doy a Test Run la unidad exterior arranca unos pocos segundo y se para.
Por otra parte, aprovechando el cable de la sonda vieja he medido otra vez y me da 0V.
Tambien he medido las sondas viejas y me dan:
LA del cable marron: 4,56
La del cable negro: 47,20
La que esta sola: 9,80
¿Que opinas?.
Ya me dices.
Gracias de antemano.

Mensaje por chispas-gs » 27 Ago 2018 07:19

Ya le dije que las sondas no eran

El precio de la reparacion dependerá del tiempo y materiales a emplear,con un importe mínimo de 30€ mas iva
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 27 Ago 2018 09:43

chispas-gs escribió:Ya le dije que las sondas no eran

El precio de la reparacion dependerá del tiempo y materiales a emplear,con un importe mínimo de 30€ mas iva

Hola Chispas.
PArece que el tester que estaba usando no va bien.
El conector de las sondas da 1,5V de voltaje.

¿Que opinas?.

Mensaje por chispas-gs » 27 Ago 2018 16:56

Con las sondas conectadas o desconectadas ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 27 Ago 2018 21:44

chispas-gs escribió:Con las sondas conectadas o desconectadas ?


Con las sondas desconectadas, usando el cable de las viejas costado.

Mensaje por chispas-gs » 07 Sep 2018 18:31

Esa placa esta mal,tiene que haber 5 vdc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 09 Sep 2018 12:00

chispas-gs escribió:Esa placa esta mal,tiene que haber 5 vdc

Buenas Chispas.
¿Cual seria el coste de reparar la placa del equipo?.
¿Que tiempo aproximado podria tardar?.

Mensaje por chispas-gs » 12 Sep 2018 19:22

Nadie podrá contestar a ambas preguntas con certeza porque no se sabe hasta que le metan mano

Nos movemos en importes que dependen del precio de la placa nueva,nunca son desmesurados

Desde 35€ mas portes mas iva
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 19 Oct 2018 12:38

chispas-gs escribió:Nadie podrá contestar a ambas preguntas con certeza porque no se sabe hasta que le metan mano

Nos movemos en importes que dependen del precio de la placa nueva,nunca son desmesurados

Desde 35€ mas portes mas iva

Hola Chispas.
Disculpa pero he estado fuera con trabajo.
¿Que direccion seria para enviarte la placa?.

Mensaje por chispas-gs » 19 Oct 2018 15:05

En la web tienes todos los datos:

www.sateinstalaciones.com

Introduce un documento en el interior del paquete con marca,modelo,síntoma,datos personales,etc y envía el control box completo p

Un saludo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Chema5000 » 02 Nov 2018 20:45

chispas-gs escribió:En la web tienes todos los datos:

www.sateinstalaciones.com

Introduce un documento en el interior del paquete con marca,modelo,síntoma,datos personales,etc y envía el control box completo p

Un saludo
Hola.
Hoy he enviado la placa, espero que te llegue el lunes.
Ya me dices cuando este lista.

Chema

Mensaje por chispas-gs » 03 Nov 2018 16:43

Ok
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos