AVERIA AIRE FUJI RSA14LCC
Buenas.
Tengo un aire acondicionado Fuji RSA14LCC.
El asunto es que cuando lo pongo en marcha la unidad interior funciona pero con el siguiente aviso en los led:
FUNCIONAMIENTO: 8 parpadeos
TIMER: 4 parpadeos
La unidad exterior no se pone en marcha.
He buscado el error y me dice que es ERROR EN CIRCUITO PFC.
La cuestion es que ese error parece que es el rectificador de diodos.
He buscado informacion y he encontrado unas fotos del puente de diodos, pero al sacar la placa de la unidad exterior no aparece ese puente.
¿Alguien me puede decir donde esta dicho puente en la placa?.
Reconozco que se lo justo de electronica y es posible que lo tenga delante y no lo veo.
Espero que con estos datos me podais ayudar y que "solo" sea cambiar esa pieza.
Gracias de antemano.
Tengo un aire acondicionado Fuji RSA14LCC.
El asunto es que cuando lo pongo en marcha la unidad interior funciona pero con el siguiente aviso en los led:
FUNCIONAMIENTO: 8 parpadeos
TIMER: 4 parpadeos
La unidad exterior no se pone en marcha.
He buscado el error y me dice que es ERROR EN CIRCUITO PFC.
La cuestion es que ese error parece que es el rectificador de diodos.
He buscado informacion y he encontrado unas fotos del puente de diodos, pero al sacar la placa de la unidad exterior no aparece ese puente.
¿Alguien me puede decir donde esta dicho puente en la placa?.
Reconozco que se lo justo de electronica y es posible que lo tenga delante y no lo veo.
Espero que con estos datos me podais ayudar y que "solo" sea cambiar esa pieza.
Gracias de antemano.
Debajo del disipador de calor
Seguro de que tienes hay el problema ?
Que tensiones tienes en el conector de las sondas con ellas desconectadas ?
Seguro de que tienes hay el problema ?
Que tensiones tienes en el conector de las sondas con ellas desconectadas ?
Buenos dias.
Pues sinceramente no lo se seguro.
Segun el fallo que da el aparato es el puente de diodos.
No he medido ese voltaje sobre todo porque donde esta la unidad exterior esta en un lugar que esta muy dificil.
Tendria que ver si puedo conectar fuera del aparato.
Segun me dices, el puente es una placa que tiene un disipador que al quitarlo quedo con la silicona y que justo al lado salen 3 cables (rojo, blanco y negro) y que esta al fondo de la placa segun se mira desde el exterior del aparato, ¿es asi?.
La sonda que tengo que medir es la que va hacia el serpentin de la unidad exterior, ¿cierto?.
¿Hay mas?.
¿Que voltajes deberia tener?.
Gracias
Pues sinceramente no lo se seguro.
Segun el fallo que da el aparato es el puente de diodos.
No he medido ese voltaje sobre todo porque donde esta la unidad exterior esta en un lugar que esta muy dificil.
Tendria que ver si puedo conectar fuera del aparato.
Segun me dices, el puente es una placa que tiene un disipador que al quitarlo quedo con la silicona y que justo al lado salen 3 cables (rojo, blanco y negro) y que esta al fondo de la placa segun se mira desde el exterior del aparato, ¿es asi?.
La sonda que tengo que medir es la que va hacia el serpentin de la unidad exterior, ¿cierto?.
¿Hay mas?.
¿Que voltajes deberia tener?.
Gracias
Si,en el conector de la placa 5vcc,cualquier conector de sonda te vale para medir
Buenas Chispas.
A ver, disculpa este tiempo pero estaba esperando la pieza del puente de diodos.
He raparado (sustituido) el puente de diodos.
He montado la placa.
He puesto el aparato a funcionar y arranco sin problemas.
Eso fue el pasado lunes.
El caso es que lo tuve un rato funcionando y todo bien.
Desde el lunes no lo habia encendido pues no hacia calor para ello.
Hoy domingo lo enciendo y arranca bien, pero al rato de estar funcionando, deja de enfriar, la unidad exterior esta parada y sale un aviso de averia distinto.
Rojo: 5 destellos.
Verde: 2 destellos
He mirado el listado de averias y me pone esto: Current trip error (Error de viaje actual), la traduccion la veo absurda.
Bueno, tu sabes de que se podria tratar, que en Huelva se esperan unos dias de calor de locos.
Gracias.
A ver, disculpa este tiempo pero estaba esperando la pieza del puente de diodos.
He raparado (sustituido) el puente de diodos.
He montado la placa.
He puesto el aparato a funcionar y arranco sin problemas.
Eso fue el pasado lunes.
El caso es que lo tuve un rato funcionando y todo bien.
Desde el lunes no lo habia encendido pues no hacia calor para ello.
Hoy domingo lo enciendo y arranca bien, pero al rato de estar funcionando, deja de enfriar, la unidad exterior esta parada y sale un aviso de averia distinto.
Rojo: 5 destellos.
Verde: 2 destellos
He mirado el listado de averias y me pone esto: Current trip error (Error de viaje actual), la traduccion la veo absurda.
Bueno, tu sabes de que se podria tratar, que en Huelva se esperan unos dias de calor de locos.
Gracias.
chispas-gs escribió:Debajo del disipador de calor
Seguro de que tienes hay el problema ?
Que tensiones tienes en el conector de las sondas con ellas desconectadas ?
Buenos dias.
Pues sinceramente no lo se seguro.
Segun el fallo que da el aparato es el puente de diodos.
No he medido ese voltaje sobre todo porque donde esta la unidad exterior esta en un lugar que esta muy dificil.
Tendria que ver si puedo conectar fuera del aparato.
Segun me dices, el puente es una placa que tiene un disipador que al quitarlo quedo con la silicona y que justo al lado salen 3 cables (rojo, blanco y negro) y que esta al fondo de la placa segun se mira desde el exterior del aparato, ¿es asi?.
La sonda que tengo que medir es la que va hacia el serpentin de la unidad exterior, ¿cierto?.
¿Hay mas?.
¿Que voltajes deberia tener?.
Por cierto, tengo otro aparato que me da otro error.
Rojo: 8 parpadeos
Verde: parpadeo continuo sin pausa
Esa secuencia no la encuentro en el listado de averias.
Hace lo mismo, funciona la unidad interior y la exterior no.
Me parece super raro que se averien dos aparatos a la vez de forma similar (este otro es de menor potencia).
Un tercero que tengo igual al segundo funciona bien.
Crees que las dos averias podrian tener relacion?.
Tengo un voltimetro y de vez en cuando llega a 336V, pero no veo nada raro en la frecuencia ni cada.
Graciaas
Puedes medir en cualquier sonda
Esos tres cables van al compresor
Esos tres cables van al compresor
chispas-gs escribió:Puedes medir en cualquier sonda
Esos tres cables van al compresor
Hola Chispas.
¿Podemos hablar por telefono en algun momento?.
Te dejo mi n 633 80 80 21
Asi te cuento los detalles.
Si le corto la corriente de entrada, al reconectar, enciendo y no da averia.
La unidad exterior empieza a funcionar y comienza a enfriar, pero pasados unos minutos, la unidad exterior se para, la interior sin dar aviso de averia sigue funcionando sin enfriar y al rato comienza a dar la señal de averia.
Si le doy a Test run, lo mismo, la unidad exterior empieza a funcionar pero a los pocos minutos se para.
Gracias.
Eres usuario,tecnico o instalador ?
Ha medido tensiones,neutro y tierras ?
A verificado la posición del neutro?
Ha medido tensiones,neutro y tierras ?
A verificado la posición del neutro?
chispas-gs escribió:Eres usuario,tecnico o instalador ?
Ha medido tensiones,neutro y tierras ?
A verificado la posición del neutro?
Hola Chispas.
No soy tecnico, he sido instalador unos años atras y estos equipos son los de mi casa.
En esta vivienda no hay neutro sino dos fases pues el suministro es a 3X230V.
He realizado unas comprobaciones y tengo unos voltajes raros.
Fase-fase: 230V
Fase-neutro: 130V
Fase tierra: 118 y 152V
Aqui es donde parece que pasa algo.
Lo cierto es que he desconectado la tierra para probar y los dos equipos funcionan pefectamente y han dejado de emitir los fallos.
Por tanto, creo que el problema esta en que por la tierra me entra voltaje o que en el centro de transformacion pasa algo, porque solo una de las fases da menos voltaje y la otra (S) da mas de la cuenta y como sabes el neutro no es mas que una tierra, asi que deberia dar los mismo en el neutro que en una tierra.
Por cierto, como te comento he desconectado la tierra de la casa y los equipos van bien pero las fases dan el mismo voltaje con la tierra de la calle.
He comprobado los voltajes en un par de casas de la calle de vecinos que no tiene nada que ver con mi casa y sus tierras estan alejadas y estan igual.
Asi que llamare a Endesa y dare un aviso para que lo miren.
Gracias.
Ten en cuenta que los climatizadores utilizan el neutro en la comunicación,como no lo hay y es fase mete ruido a la comunicación por lo que siempre tendrás problemas por este motivo
Se puede instalar un transformador de núcleos separados y te daría fase mas neutro
La tierra existente hay que medirla,no debes de dejarla sin conectar
Se puede instalar un transformador de núcleos separados y te daría fase mas neutro
La tierra existente hay que medirla,no debes de dejarla sin conectar
chispas-gs escribió:Ten en cuenta que los climatizadores utilizan el neutro en la comunicación,como no lo hay y es fase mete ruido a la comunicación por lo que siempre tendrás problemas por este motivo
Se puede instalar un transformador de núcleos separados y te daría fase mas neutro
La tierra existente hay que medirla,no debes de dejarla sin conectar
La tierra solo la he desconectado de manera provisional a ver que pasaba, como el voltaje entra por ahi, pues a ver...
Entre fases va correcto.
Por otra parte, el otro equipo que te comente, funciona bien ahora y ha dejado de salir el aviso de averia y la unidad exteriorarranca desde el principio.
El equipo con el que estoy, que por cierto, lleva instalado 12 años y nunca ha dado un problema, esta mañana al desconectar la tierra y tener los voltajes bien,comenzo a funcionar bien, dejo de dar aviso de averia y la unidad exterior arrancaba desde el primer momento.
Lo he puesto en marcha a las dos de la tarde, ha estado funcionando sobre una hora bien y de repende la unidad exterior se ha parado y ha vuelto a salir el aviso de averia.
Lo apago, lo enciendo y la unidad exterior no arranca.
La interior tarda unos 15 minutos en funcionamiento en salir el aviso de averia.
¿Que puede ser?.
Solo me queda ver los voltajes de alguna sonda a ver si da 5V como me indicaste o lo que tu me digas.
Casualidad
Tendrás que cambiar la placa exterior
Tendrás que cambiar la placa exterior
chispas-gs escribió:Casualidad
Tendrás que cambiar la placa exterior
¿Cees entonces que la placa esta jodida?.
Joder, porque valdra una pasta....
¿La averia puede haber sido provocada por ese voltaje de la tierra?, porque si es asi, no se si podria denunciar a Endesa a ver si me la paga.
Gracias de todas maneras.
Se tendrían que hacer unas pruebas finales para confirmarlo,pero me temo que si
Si fuese Dae estarían afectados varistores,etc por lo que no podrás reclamar nada a la cia aseguradora ni suministradora
Si fuese Dae estarían afectados varistores,etc por lo que no podrás reclamar nada a la cia aseguradora ni suministradora
chispas-gs escribió:Se tendrían que hacer unas pruebas finales para confirmarlo,pero me temo que si
Si fuese Dae estarían afectados varistores,etc por lo que no podrás reclamar nada a la cia aseguradora ni suministradora
En fin, no se que hacer.
Mañana voy a medir las sonsas, segun me has dicho, ¿cualquiera de ellas deberia dar 5V?.
Si fuera asi y diera 5V, ¿como puedo comprobar si las sondas estan bien?.
Por ultimo, ¿podria ser problema de falta de gas?, de ser asi, ¿como puedo comprobar el gas si la unidad exterior no arranca?, y si consigo que arranque, ¿que medida deberia haber?.
Gracias.
El que midan 5 vdc en el conector de las sondas con ellas desconectadas es una manera de saber si la fuente de alimentación esta funcionando
Si las sondas estuvieran mal daría otro tipo de error
Por falta de refrigerante no da esos fallos,a parte dice que cuando funciona enfría bien,no ?
Póngase en contacto con el sat oficial o tecnico competente para confirmar diagnostico
Si las sondas estuvieran mal daría otro tipo de error
Por falta de refrigerante no da esos fallos,a parte dice que cuando funciona enfría bien,no ?
Póngase en contacto con el sat oficial o tecnico competente para confirmar diagnostico
chispas-gs escribió:El que midan 5 vdc en el conector de las sondas con ellas desconectadas es una manera de saber si la fuente de alimentación esta funcionando
Si las sondas estuvieran mal daría otro tipo de error
Por falta de refrigerante no da esos fallos,a parte dice que cuando funciona enfría bien,no ?
Póngase en contacto con el sat oficial o tecnico competente para confirmar diagnostico
Gracias Chispas.
He medido la salida de la sonda que sale hacia el compresor y da 0V.
Las otras sondas tienen unos conectores muy pequeños y no he podido.
Segun esto entiendo que la fuente de alimentacion no funciona.
Sacare la placa y la llevare para que me la revisen a ver la fuente de alimentacion.
Gracias.
Chema5000 escribió:chispas-gs escribió:El que midan 5 vdc en el conector de las sondas con ellas desconectadas es una manera de saber si la fuente de alimentación esta funcionando
Si las sondas estuvieran mal daría otro tipo de error
Por falta de refrigerante no da esos fallos,a parte dice que cuando funciona enfría bien,no ?
Póngase en contacto con el sat oficial o tecnico competente para confirmar diagnostico
Gracias Chispas.
He medido la salida de la sonda que sale hacia el compresor y da 0V.
Las otras sondas tienen unos conectores muy pequeños y no he podido.
Segun esto entiendo que la fuente de alimentacion no funciona.
Sacare la placa y la llevare para que me la revisen a ver la fuente de alimentacion.
Gracias.
Hola Chispas.
¿Tu tienes el esquema electrico de la unidad exterior o sabes el valor de las 3 sondas que lleva el equipo?
Donde ha pensado enviar la placa ?
chispas-gs escribió:Donde ha pensado enviar la placa ?
primero voy a sustituir las sondas a ver si estan mal, por eso necesito el esquema electrico, para saber el valor de cada sonda.
Si no van, tengo que ver donde la envio para su reparacion.¿Tu reparas?.
En los esquemas de las placas no vienen los valores de las sondas
Salvo la de descarga los valores suelen ser 10K a 25º
El problema esta en la placa que no da tensión,por lo que el tema de las sondas descartalo por el momento
Si reparamos placas
En mi web esta la direccion,etc
Salvo la de descarga los valores suelen ser 10K a 25º
El problema esta en la placa que no da tensión,por lo que el tema de las sondas descartalo por el momento
Si reparamos placas
En mi web esta la direccion,etc
chispas-gs escribió:En los esquemas de las placas no vienen los valores de las sondas
Salvo la de descarga los valores suelen ser 10K a 25º
El problema esta en la placa que no da tensión,por lo que el tema de las sondas descartalo por el momento
Si reparamos placas
En mi web esta la direccion,etc
¿Que coste tendria la reparacion de la placa?.
Chema5000 escribió:chispas-gs escribió:En los esquemas de las placas no vienen los valores de las sondas
Salvo la de descarga los valores suelen ser 10K a 25º
El problema esta en la placa que no da tensión,por lo que el tema de las sondas descartalo por el momento
Si reparamos placas
En mi web esta la direccion,etc
¿Que coste tendria la reparacion de la placa?.
Hola Chispas.
Como te comente he puesto las sondas nuevas y esto sigue igual.
Si le doy a Test Run la unidad exterior arranca unos pocos segundo y se para.
Por otra parte, aprovechando el cable de la sonda vieja he medido otra vez y me da 0V.
Tambien he medido las sondas viejas y me dan:
LA del cable marron: 4,56
La del cable negro: 47,20
La que esta sola: 9,80
¿Que opinas?.
Ya me dices.
Gracias de antemano.
Ya le dije que las sondas no eran
El precio de la reparacion dependerá del tiempo y materiales a emplear,con un importe mínimo de 30€ mas iva
El precio de la reparacion dependerá del tiempo y materiales a emplear,con un importe mínimo de 30€ mas iva
chispas-gs escribió:Ya le dije que las sondas no eran
El precio de la reparacion dependerá del tiempo y materiales a emplear,con un importe mínimo de 30€ mas iva
Hola Chispas.
PArece que el tester que estaba usando no va bien.
El conector de las sondas da 1,5V de voltaje.
¿Que opinas?.
Con las sondas conectadas o desconectadas ?
chispas-gs escribió:Con las sondas conectadas o desconectadas ?
Con las sondas desconectadas, usando el cable de las viejas costado.
Esa placa esta mal,tiene que haber 5 vdc
chispas-gs escribió:Esa placa esta mal,tiene que haber 5 vdc
Buenas Chispas.
¿Cual seria el coste de reparar la placa del equipo?.
¿Que tiempo aproximado podria tardar?.
Nadie podrá contestar a ambas preguntas con certeza porque no se sabe hasta que le metan mano
Nos movemos en importes que dependen del precio de la placa nueva,nunca son desmesurados
Desde 35€ mas portes mas iva
Nos movemos en importes que dependen del precio de la placa nueva,nunca son desmesurados
Desde 35€ mas portes mas iva
chispas-gs escribió:Nadie podrá contestar a ambas preguntas con certeza porque no se sabe hasta que le metan mano
Nos movemos en importes que dependen del precio de la placa nueva,nunca son desmesurados
Desde 35€ mas portes mas iva
Hola Chispas.
Disculpa pero he estado fuera con trabajo.
¿Que direccion seria para enviarte la placa?.
En la web tienes todos los datos:
www.sateinstalaciones.com
Introduce un documento en el interior del paquete con marca,modelo,síntoma,datos personales,etc y envía el control box completo p
Un saludo
www.sateinstalaciones.com
Introduce un documento en el interior del paquete con marca,modelo,síntoma,datos personales,etc y envía el control box completo p
Un saludo
Hola.chispas-gs escribió:En la web tienes todos los datos:
www.sateinstalaciones.com
Introduce un documento en el interior del paquete con marca,modelo,síntoma,datos personales,etc y envía el control box completo p
Un saludo
Hoy he enviado la placa, espero que te llegue el lunes.
Ya me dices cuando este lista.
Chema
Ok