Hola. Me hicieron una recarga del aire. Una vez hecha el técnico me dijo que no funcioonaba porque la presión de baja caía mucho porque tenía aire dentro. Apretaba el boton de purga y salía un gas que él decia que era vapor de agua. Cuando hacía eso comenzaba a funcionar bien el aparato.Así varias veces hasta que el compresor se apagó.
Ahora ya si funciona el compresor.
1.- ¿Se puede eliminar el vapor del agua de la instalación haciendo eso? o también saldría el gas.
2- ¿Alguien conoce otra forma de sacar el vapor de agua de la instalacion.?
Recarga mal hecha.
La persona que estuvo allí no es profesional
Tendría que haber echo varios barridos con nitrógeno con la instalación sin refrigerante. Despues vacío y carga por peso según fabricante mas adicional en caso necesario
Tendría que haber echo varios barridos con nitrógeno con la instalación sin refrigerante. Despues vacío y carga por peso según fabricante mas adicional en caso necesario
Exactamente, ese era el proceso correcto a seguir, no lo que te han hecho.