ERROR L5 BOMBA DE CALOR DAIKIN

Mensaje por RAUL B » 09 Feb 2009 08:29

Hola a todos

Desde hace unos días, la bomba de calor de mi aire Daikin no funciona bien. Tarda mucho en arrancar, no saca el aire caliente como antes y se para cada dos por tres.
Los técnicos dicen que le faltaba un poco de gas, lo metieron pero me sigue fallando. Haciendo un test con el mando, aparece el error L5 que parece que puede ser un error eléctrico.
¿Alguien sabe si puede ser esto?. ¿Sería mejor avisar al servicio técnico que a un instalador?. Estoy un poco desesperado porque la máquina sólo tiene dos años y hasta ahora ha funcionado bien.
Un saludo

Mensaje por Invitado » 20 May 2009 23:52

Es señal del protector térmico del compresor que está abierto, quiere decir que el compresor se recalienta y se autoprotege para evitar males mayores; que te revisen bien la carga de refrigerante. Suerte.

Responder