Error E4 INVERTER HIYASU HOS12 UI-P
Hola tengo un inverter hiyasu unidad ínter ASE12UI-P En modo frío ,ventilacion no hace nada despues de unos minutos sale error E4 i se queda fijo i en modo calefacción arranca la unidad exterior luego se apaga todo i E4 otra vez
Última edición por Abriak el 03 Feb 2019 15:04, editado 1 vez en total.
No escriba en mayúsculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro
Exponga su caso en el apartado correspondiente;averías
E4=Termistor bateria de unidad interior abierto
Exponga su caso en el apartado correspondiente;averías
E4=Termistor bateria de unidad interior abierto
Movemos el tema al foro de averías.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
El Aire Acondicionado
Le cambié el termistor i sigue igual lo pongo en ventilación se abren la aspa luego de cierra pero la turbina no funciona después de 2 minutos se marca E4 i cuando lo pongo en frío o calor la unidad exterior funciona pero en el Split se mueve solo la aspa se abre i se cierra después de un rato i al cabo de unos minutos se para todo i se enciende el E4chispas-gs escribió: ↑23 Ene 2019 08:05No escriba en mayúsculas,se lee peor y lo dicen las normas del foro
Exponga su caso en el apartado correspondiente;averías
E4=Termistor bateria de unidad interior abierto
Que tensión tiene con el conectado y con el quitado ?
Con el conectado me sale 2,8v
Con el quitado me sale 01
Última edición por Abriak el 05 Feb 2019 20:00, editado 2 veces en total.
No puede ser,tiene que medir tensión en la placa con la sonda quitada,si mide tensión en la sonda el valor sera 0
He cogido las medidas con otro tester digital.
Con la sonda quitada me da 6 v en los puntos de soldadura del conector .
I con la sonda puesta me da 2 v
Con la sonda quitada me da 6 v en los puntos de soldadura del conector .
I con la sonda puesta me da 2 v
Eso ya esta mejor,debería de haber 5vdc
Si el fallo hace referencia a esta sonda en cuestión,las pruebas las estas realizando bien,la tensión con y sin ella están bien,el fallo esta en la placa
Revisa todo lo mencionado,que no te estés equivocando de sonda y si todo esta correcto cambia la placa
Si el fallo hace referencia a esta sonda en cuestión,las pruebas las estas realizando bien,la tensión con y sin ella están bien,el fallo esta en la placa
Revisa todo lo mencionado,que no te estés equivocando de sonda y si todo esta correcto cambia la placa
Hola buenas el problema ya está solucionado. El error lo estaba dando el motor de la turbina del Split ,que venía de la casa mal se ve que tenía un cable cortado i lo soldaron i al ponerlo en la funda retráctil se cortó otra vez o algo parecido..en fin no llegaba la corriente a la turbina por eso no funcionaba en ningún modo i como era el único cable de la turbina que llevaba un trozo de funda lo estire un poco i me vino todo el cable i en la punta llevaba restos de estaño .así lo conecte con regleta i fuera problema lo
Y que tiene esto que ver con la sonda de la U.E. ?