multisplit kaysun kam4-80 dn solo frio

Mensaje por airemiko » 18 Feb 2019 09:35

Hola Todos,
Aver si mepodeis hechar una mano, Tendo un multi split de kaysun kam4-80 dn.
son 4 maquinas interiores la proble es que solo dan aire frio aunque etan todos las maquinas puestas en calor. y si tambien funciona en auto y en frio. que puede ser la problema? placa de control? o puede ser si alquien ha dado mucho el auto frio boton en una de las unidades interiores y eso esta presionado o roto?

Gracias por sus respuestas
un saludo a todos

Miko

Mensaje por destru » 19 Feb 2019 08:46

Con esa descripción puede ser cualquier problema. Apaga las 4 máquinas y luego pon solo una en calor al máximo de temperatura, luego ve a la máquina exterior y comprueba si ha arrancado el compresor (no solo el ventilador), y si los tubos comienzan a calentarse, luego ya nos cuentas.

Mensaje por airemiko » 19 Feb 2019 09:24

Todo eso ya lo he hecho, poner las maquinas uno por uno a calentar y todas a la vez y el compresor si aranca pero no da calor esta puesto en modo frio aunque los tengo en calor, las tuberias se enfrian aunque tendria que hechar calor.
primera maquina que me pasa esto.

Mensaje por destru » 20 Feb 2019 14:30

comprueba la solenoide de la válvula de 4 vías. Mira si en modo calor le llega tensión, si es así, mira si se llega a imantar con un destornillador al recibir tensión, si es así es la válvula de 4 vías, si no, hay que ir hacia atrás en el esquema eléctrico, seguramente placa exterior, aunque hay que ir paso a paso.

Responder