se congela la bateria exterior

Mensaje por malcom » 11 Feb 2009 21:41

Hola a todos, tengo una maquina fuji electric de r-22 que se congela la bateria exterior, pero congelarse asta formar un bloque de hielo , eso pasa cuando la pongo en calor y tarda muy poco en congelarse , puede ser falta de gas? podria ser la valvula de 4 vias que no aga el cambio? la temperatura ambiente de la calle ronda sobre los 4 y 10 ºC espero vuestra respuesta gracias.

Mensaje por AMA » 11 Feb 2009 23:16

hola. Puede ser falta de gas pero tambien otras cosas como falta de ventilación exterior,filtros sucios en la unidad interior o algun fallo en la electrónica del control de condensación.
SUERTE...........

Mensaje por casclima » 12 Feb 2009 02:46

hola que tal,bueno mira como dice el colega ama es posible que le falte algo de gas pero tambien en ese caso deberia estar actuando por un lado el descongelamiento automatico si es que tiene de este tipo y por otro lado si tiene sensor de temperatura la unidad exterior puede estar fuera de rango o tengas algun problema en la placa que no recibe la informacion del congelamiento,bueno anda mirando,un saludo,jorge de casclima...........

Mensaje por fgutierrez » 13 Feb 2009 11:56

Colegas, conrelacción al hielo de la batería exterior cuando funcionaencalor, puede ser debido sólo a que el aire de entrada a esa batería sea muy bajo y por esa razón tengahielo, y no tenga ningún otro problema.
La cuestión se determina,cuando los que preguntan dan más pistas sobre lo que disponen realmente en las instalaciones y los datos de presiones y tªs de todos los puntos que se precisan para evaluarlos.
Si esos datos,hay que ser adivino para acertar.
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Responder