Error al cargar refrigerante r134a en lugar de r410a

Mensaje por Obeth » 24 Mar 2019 03:50

Hola buen día, quisiera pedir consejos por un error que cometí al instalar un aire acondicionado minisplit inverter le carge R134a en lugar de r410a me di cuenta hasta unos 15 minutos después de ponerlo en marcha, no se percibía anomalía en el equipo (ruidos) pero ahora no sé que se procede en este caso para remendar el error. Gracias por sus comentarios.

Mensaje por chispas-gs » 26 Mar 2019 07:13

No encenderlo

Recuperar todo el refrigerante en envase

Limpieza con nitrógeno

Vacío

Carga por peso del refrigerante correcto mas adicional en caso necesario
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder