Guardar el gas

Mensaje por Ramiro » 17 Feb 2009 22:10

Tengo instalado un equipo de aire acondiconado y necesito pasar los tubos por otro sitio m conservando la misma distancia y sin tocar las tuercas de ninguno de los extremos, por tanto solo necesito guardar el gas que hay en el compresor m soltar los tubos de un extremo pasarlos por la nueva conduccion y volver a roscarlos, Se que hay un sistema para guardar el gas en el compresor , alguien me podria explicar como se hace

Mensaje por fgutierrez » 18 Feb 2009 09:43

Colega Ramiro:
Sin dejar de serpeligroso lo que pretendes hacer, es posible que cerrando la válvula de salida del euqipo hacia el evaporador, puedes hacer que el gas se quede en el condensador,...
Lomejor es, recoger el refrigerante en una botella, y después introducirlo nuevamente en elcircuito.
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por 8754 » 21 Feb 2009 22:39

Debes realizar los siguientes pasos:

1º Con una llave Allen cerrar la valvula de liquido ( la pequeña)
2º Poner a funcionar la maquina en modo frio
3º Con el manometro puedo en el obus de liquido, cuando la maquina este funcionando y llegue a 0 bares CERRAR la llave de GAS con una llave de allen.
4º apagar la maquina de seguido


Una vez despues de hacer todo esto debes hacer el vacio a la instalacion con una bomba.

Responder