Buenas sres. Alguien se ha encontrado con una fujitsu exterior AOY24LMAM2 con 2 interiores ASY12LMACW ,
SONDAS COMPROBADAS CON VALORES DE SAT, TODAS 2 INTERIORES Y TODAS LAS EXTERIORES INCLUIDAS LAS DE PRESION Y TEMPERATURA DE DISIPADOR, ALIMENTACIONES TODAS OK EN PLACAS Y EN FILTRO EXTERIOR, NO DA NINGUNA AVERIA NI LAS INTERIORES NI LA EXTERIOR, SENCILLAMENTE ARRANCAN LAS INTERIORES Y SE QUEDAN ASÍ, DE LA EXTERIOR NO ARRANCA NI VENTILADOR NI COMPRESOR.
CON AUTOROM ARRANCAN LAS INTERIORES Y LA EXTERIOR TAMPOCO HACE NADA.
PREGUNTA, SI ES PLACA EXTERIOR QUE YO ESTOY EN ESAS, ES POSIBLE QUE LAS INTERIORES NO LO IDENTIFIQUEN ???
LAS INTERIORES RESPONDEN BIEN A MANDO Y A TODAS LAS ORDENES.
DESESPERADO fujitsu AOY24LMAM2
No escriba en mayúsculas se lee peor y lo dicen las nomas del foro
En modo bomba de calor y en modo frio con temperaturas al máximo y mínimo hace el mismo síntoma ?
Como estan los leds de la pcb de la UE ?
En modo bomba de calor y en modo frio con temperaturas al máximo y mínimo hace el mismo síntoma ?
Como estan los leds de la pcb de la UE ?