Averia Tadi-air inverter
Buena, haber si me puede ayudar alguien de Sat o que le haya ocurrido con estos equipos antes, soy instalador , instale hace 7 años un equipo Tadiair inverter y me dieron aviso hace unos dias, el equipo manda arrancar la maquina exterior y funciona el ventilador unos segundos y para , no llegando a arrancar el compresor .
Dentro de la unidad exterior hay dos placas, en una de ellas hay 3 led( 1/2/3), cuando hace el fallo se queda parpadeando 1/3 y el 2 apagado.
He medido en la salida de la placa las bornas de compresor pero no sale tensión.
Modelo DEV 12 HO ext.
Gracias un saludo
Dentro de la unidad exterior hay dos placas, en una de ellas hay 3 led( 1/2/3), cuando hace el fallo se queda parpadeando 1/3 y el 2 apagado.
He medido en la salida de la placa las bornas de compresor pero no sale tensión.
Modelo DEV 12 HO ext.
Gracias un saludo
Hola!!
Hace unos meses me pasó algo parecido. La unidad interior mandaba arrancar a la exterior pero esta sólo andaba unos segundos. El problema era que la interconexión de máquina a máquina cogía interferencias debido a una línea eléctrica que montaron en el mismo sitio por donde pasaba la instalación.
La solución fue meter la interconexión nueva con cables apantallados.
Hace unos meses me pasó algo parecido. La unidad interior mandaba arrancar a la exterior pero esta sólo andaba unos segundos. El problema era que la interconexión de máquina a máquina cogía interferencias debido a una línea eléctrica que montaron en el mismo sitio por donde pasaba la instalación.
La solución fue meter la interconexión nueva con cables apantallados.
Con ese síntoma te puedo dar distintos diagnosticos,a parte de la pantalla.Hay otros mas plausibles
Yo mediría las bobinas del compresor y tension del modulo IPM
Desconecta los hilos del compresor y pruebala otra vez y dime si el ventilador no te para y el estado de los leds
Yo mediría las bobinas del compresor y tension del modulo IPM
Desconecta los hilos del compresor y pruebala otra vez y dime si el ventilador no te para y el estado de los leds
Hola, perdonad, tengo un Tadiair con el fallo de que no Arranca el compresor y el ventilador empieza a funcionar y se para.
Los leds 1y3 parpadean. He detectado que al desconectar el termistor(Terminales 16.1y 16.2 según esquema de la tapadera) de la tarjeta de control, hace que arranque el ventilador pero no el compresor . Este termistor está en cortocircuito.
Pudiera ser este el problema? Sabéis el valor que tiene?
Los leds 1y3 parpadean. He detectado que al desconectar el termistor(Terminales 16.1y 16.2 según esquema de la tapadera) de la tarjeta de control, hace que arranque el ventilador pero no el compresor . Este termistor está en cortocircuito.
Pudiera ser este el problema? Sabéis el valor que tiene?
Perdón el modelo es el Tadiair DEV 12HO exterior
10k a 25 grados
En corto?
Mide tension en continua con ella conectada y di valor
En corto?
Mide tension en continua con ella conectada y di valor
Muchas gracias, haré la prueba, pero cuando la medí en ohmios daba 0 a 30 grados
Ya te comentare,
Es una NTC?
Ya te comentare,
Es una NTC?
Hola, he medido con el termistor puesto y me da 0 vol.
En bornes del conector del termistor, en la placa da 8,4 vol.
Muchas gracias
Para buscarlo, no se si es PTC o NTC, si lo sabes te lo agradezco
Y muchas gracias por todo
En bornes del conector del termistor, en la placa da 8,4 vol.
Muchas gracias
Para buscarlo, no se si es PTC o NTC, si lo sabes te lo agradezco
Y muchas gracias por todo
Y con la sonda desconectada que tension hay en el conector de la placa?
8,4 vol.
Le he puesto un potenciómetro de 10k y tengo un voltaje en el conector de 1,7 vol. Arranca el ventilador, pero el compresor no arranca
El termistor de 10k, que dices es un NTC?
Gracias por tu tiempo y conocimiento
El termistor de 10k, que dices es un NTC?
Gracias por tu tiempo y conocimiento