error 467 samsung dh070eas

Mensaje por pilardt81 » 19 Ago 2013 15:09

buenas tardes, tengo un problema con el aire acondicionado. ya me ha ocurrido anteriormente y me lo solucionó la garantía el técnico venía y en 10 minutos todo solucionado, pero claro ya se terminó la garantía y me gustaría que alguien me diese alguna solución.
tengo una máquina de aire aconcidionado centralizado y la enciendo y funciona durante 5 o 10 minutos, pero no enfría, pasado ese tiempo se apaga y aparece en la pantalla error 467 (error de rotación de compresor, compruebe el estado de conexión del compresor. compruebe la resistencia entre diferentes fases del compresor.

¿alguien me podría decir qué y cómo lo podría hacer? muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 19 Ago 2013 15:31

Efectivamente es un error en la rotacion del compresor.

Si usted es usuario/a poco puede hacer

Este equipo es trifasico?

Han echo reformas electricas en su vivienda,acometidas,contador,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pilardt81 » 19 Ago 2013 15:36

no se ha hecho ninguna reforma ni nada. no se si es trifásico o no.
voy a tener que llamar a un técnico no????

Mensaje por chispas-gs » 19 Ago 2013 15:37

Me temo que si.

Intenta en dejar quitada la tension del climatizador durante 10 minutos,si persiste llama a un tecnico competente
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por pilardt81 » 19 Ago 2013 19:29

muchas gracias, eso haré.

Mensaje por chispas-gs » 20 Ago 2013 08:00

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jose_ranero3 » 10 Ago 2019 11:01

:?

Mensaje por josemaranero » 10 Ago 2019 11:04

Muy buenas a mi también me ha dado el mismo fallo, cuesta mucho arreglarlo, quería información si puede ser muchas gracias

Responder