daewoo DSBF1274LHV

Mensaje por tosalet » 26 Ene 2020 13:10

daewoo DSBF1274LHV tiene 6 años ayer puse la calefaccion y no funciona ni frio tampoco el enciende pero no va el rodillo , hace un ruido como a rele en el split , no sale error , el compresor o el ventilador del compresor se pone en marcha , luego a los 5 minutos se cierra el split y se queda encendido , que puede ser ? , podria ser el condensador de microfaradios ? si es asi cual utiliza ?

Mensaje por tosalet » 27 Ene 2020 10:49

podria ser el motor del rodillo del split antes que pasara esto hacia rodillo ?

Mensaje por tosalet » 28 Ene 2020 14:58

diagnosticado es el motor del rodillo me piden 140€ solo por el motor + trabajo que se uniria a ya un desmotaje y montaje , vale la pena ? el aire tiene 6 años y costo 300 + 80 de instalacion hace 6 años al aprovechar la tuberia existente

Mensaje por chispas-gs » 29 Ene 2020 08:48

Esa decision es personal

Un equipo nuevo es mas eficiente ,dos años de garantía,etc pero vale mas

La reparacion esta en un importe critico para pensarselo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por tosalet » 29 Ene 2020 13:34

que equipo comprarias por internet entre 300-400 euros ?

Mensaje por chispas-gs » 31 Ene 2020 14:10

Fujitsu o Mitsubishi Electric
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos