aire acondicionado de un autobus hispacold
tengo un problema coun aire acondicionado de un autobus hispacold que el equipo esta bien de gas y enfria perfectamente el caso es cuando llega a su temperatura corta como es normal pero a la hora de que vuelva a entrar el embrague del compresor no entra a que puede ser debido esto gracias.
creo que tienes un sensor de temperatura interior estropeado, pero creo que llamando a hispacold te lo solucionaran al instante
1.- Primero checa que las temperaturas interiores que refleja el contro de mando sean logicas es decir que concuerden con la temperatura mostrada con un termometro independiente.
2.- Si esto esta bien y tienes a la mano un diodo como el que esta pegado en el compresor atras de la polea (es como del tamaño de 10 centavos mexicanos) cambialo y ve si funciona.
3.- Prueva continuidad en la bobina de la polea y que no se haya ido a tierra.
4.- si esto esta en buen funcionamiento resetea el sistema, esto lo puedes hacer desconectando las baterias dejandolas desconectadas aproccimadamente 10 minutos, y desconecta los conectores que estan el el cuadro negro este generalmente esta donde va el filtro de retorno, luego conectas primero el cuadro negro y despues la bateria.
5.- Si esto ya no funciona y todo lo demas esta bien, puedes ir considerando que el centro de mando ( cuadro negro este dañado ) :p.
Buen dia
2.- Si esto esta bien y tienes a la mano un diodo como el que esta pegado en el compresor atras de la polea (es como del tamaño de 10 centavos mexicanos) cambialo y ve si funciona.
3.- Prueva continuidad en la bobina de la polea y que no se haya ido a tierra.
4.- si esto esta en buen funcionamiento resetea el sistema, esto lo puedes hacer desconectando las baterias dejandolas desconectadas aproccimadamente 10 minutos, y desconecta los conectores que estan el el cuadro negro este generalmente esta donde va el filtro de retorno, luego conectas primero el cuadro negro y despues la bateria.
5.- Si esto ya no funciona y todo lo demas esta bien, puedes ir considerando que el centro de mando ( cuadro negro este dañado ) :p.
Buen dia
Tengo un problema cm un hispacold
Este tema tiene 5 años
Abre un tema nuevo para tu caso
Y facilita mas datos,pruebas,etc
Abre un tema nuevo para tu caso
Y facilita mas datos,pruebas,etc
muy probable q la tierra tenga falso contacto verificar q al compresor y linea de bobina la tierra este en buen contacto
A mi me pasa que al cargar un bus con mando hispacold me arroja error lp ..se que es presion baja pero la caraga esta completa y solo parte cada 3 minutos aproximadamente ...tiene puentiado el presostato de baja el cual tenia un cable cortado ..lo reparé y sigue con el error ..alguna ayuda para solucionar el problema ?? Saludos cordiales
Con el presostato de baja puenteado da el mismo error ?




