Fujitsu Inverter ASY25 conexión mediante generador de gasolina
Hola, he comprado un generador de gasolina. El generador no tiene el neutro conectado a tierra. Mi aparato es un Fujitsu ASY 25 UiLT. Funcionara correctamente si lo alimento con el neutro conectado a la toma de tierra de la casa? Supone algún peligro para el aparato? O es mejor que el neutro tenga su propia toma de tierra a una cierta distancia de la casa?
Añado información: El generador es monofásico de tipo inverter, potencia nominal de 3500W. Ni la fase ni el neutro, por llamarlos de algun modo, estan conectados a tierra.
Todos los equipos inverter utilizan el neutro junto con el borne 3 de com para comunicación
El echo de que sea bi-fasica en vez de monofasica es el ruido en dicha comunicación
Yo me preocuparía mas por la calidad del suministro del generador que por el ruido del neutro
Ningún fabricante te da garantía si la red no es estable
El echo de que sea bi-fasica en vez de monofasica es el ruido en dicha comunicación
Yo me preocuparía mas por la calidad del suministro del generador que por el ruido del neutro
Ningún fabricante te da garantía si la red no es estable
El hecho de que el generador sea de tipo inverter no garantiza una calidad suficiente del suministro eléctrico?
No
Sigue dependiendo de un motor a combustión con sus altibajos,cambios de frecuencias,aire,paradas repentinas por falta de combustible,recalentamientos,etc,etc
Sigue dependiendo de un motor a combustión con sus altibajos,cambios de frecuencias,aire,paradas repentinas por falta de combustible,recalentamientos,etc,etc
Eduardo_Fujitsu, toma nota:
1. Necesitas, tal y como tu dices, una fase, un neutro y una toma de tierra.
Por definición, la fase tiene su voltaje referenciado a tierra, por lo tanto, el neutro debe de estar conectado a tierra donde tengas el generador, como si se tratara de una central eléctrica.
2. ¿Porqué necesitas una fase y un neutro verdaderos?
Para proteger tu unidad contra sobretensiones, a la entrada, lo primero que encontramos, entre fase y neutro, son dos varistores de 470V conectados en serie, con el punto intermedio conectado a tierra. Esos varistores protegen tu unidad contra picos de tensión.
A continuación, también conectado entre fase y neutro, nos encontramos con un filtro EMI, que permite eliminar el ruido eléctrico de alta frecuencia que podría entrar o salir de la unidad, especialmente el que intenta salir. También lleva un punto de conexión a tierra entre los dos condensadores que lleva el filtro EMI a su salida.
3. Si utilizas tu unidad con una alimentación sin voltajes referenciados a tierra, tu unidad es posible que funcione durante un tiempo. Pero entonces si que te la juegas, porque pierdes una parte fundamental de protección eléctrica contra sobretensiones y ruidos eléctricos, que pueden incluso ser producidos por tu propio aparato en normal funcionamiento. Lo normal entonces es que además haya problemas de comunicación con la unidad interior debido al ruido eléctrico que no eliminas.
4. Osciloscopio en mano, los generadores inverter producen una señal, que en general, es incluso mejor que la que facilita la propia compañía eléctrica. Si vives en un final de línea como es mi caso, la señal no es sinusoidal ni por asomo.
Un generador de tipo inverter es lo que necesitas, has escogido bien.
En este tipo de generador se convierte la corriente alterna producida por un alternador, en corriente continua, y después esta corriente continua se transforma nuevamente en alterna. De esa manera las revoluciones del motor no tienen correspondencia con el voltaje que facilita finalmente el generador.
5. Yo también tengo aparatos Fujitsu muy similares al tuyo, y cuando la compañía decide dejarme sin energía durante un par de días, conecto el generador y todo va como la seda.
Espero que mis comentarios te sirvan de ayuda.
Buena suerte!
1. Necesitas, tal y como tu dices, una fase, un neutro y una toma de tierra.
Por definición, la fase tiene su voltaje referenciado a tierra, por lo tanto, el neutro debe de estar conectado a tierra donde tengas el generador, como si se tratara de una central eléctrica.
2. ¿Porqué necesitas una fase y un neutro verdaderos?
Para proteger tu unidad contra sobretensiones, a la entrada, lo primero que encontramos, entre fase y neutro, son dos varistores de 470V conectados en serie, con el punto intermedio conectado a tierra. Esos varistores protegen tu unidad contra picos de tensión.
A continuación, también conectado entre fase y neutro, nos encontramos con un filtro EMI, que permite eliminar el ruido eléctrico de alta frecuencia que podría entrar o salir de la unidad, especialmente el que intenta salir. También lleva un punto de conexión a tierra entre los dos condensadores que lleva el filtro EMI a su salida.
3. Si utilizas tu unidad con una alimentación sin voltajes referenciados a tierra, tu unidad es posible que funcione durante un tiempo. Pero entonces si que te la juegas, porque pierdes una parte fundamental de protección eléctrica contra sobretensiones y ruidos eléctricos, que pueden incluso ser producidos por tu propio aparato en normal funcionamiento. Lo normal entonces es que además haya problemas de comunicación con la unidad interior debido al ruido eléctrico que no eliminas.
4. Osciloscopio en mano, los generadores inverter producen una señal, que en general, es incluso mejor que la que facilita la propia compañía eléctrica. Si vives en un final de línea como es mi caso, la señal no es sinusoidal ni por asomo.
Un generador de tipo inverter es lo que necesitas, has escogido bien.
En este tipo de generador se convierte la corriente alterna producida por un alternador, en corriente continua, y después esta corriente continua se transforma nuevamente en alterna. De esa manera las revoluciones del motor no tienen correspondencia con el voltaje que facilita finalmente el generador.
5. Yo también tengo aparatos Fujitsu muy similares al tuyo, y cuando la compañía decide dejarme sin energía durante un par de días, conecto el generador y todo va como la seda.
Espero que mis comentarios te sirvan de ayuda.
Buena suerte!
Muchísimas gracias Electra por todos tus comentarios y consejos.
He estado revisando, junto con un buen amigo mio que es ingeniero electrónico, el circuito eléctrico de entrada del aire acondicionado que está esquematizado en el "manual de servicio" de la unidad.
Y tienes razón en todo lo que dices.
Si o si, es necesario disponer de una buena toma de tierra, y una fase y un neutro verdaderos.
El manual de servicio se puede encontrar fácilmente entrando en Google y buscando el nombre de la unidad, en mi caso AOYG09LTC.
También estuvimos haciendo medidas, con un osciloscopio y un multímetro, del voltaje proporcionado por el generador inverter, y puedo decirte que es de mejor calidad que el que proporciona Endesa, tanto en vacío como en carga. Menuda sorpresa el voltaje que da la compañía eléctrica! Jamás hubiera pensado que estuviera tan lejos de lo ideal.
Ya tengo el sistema montado y funciona a las mil maravillas.
Ya estoy preparado para sobrevivir cuando Endesa corte el suministro eléctrico a la próxima tormenta o racha de viento fuerte.
He estado revisando, junto con un buen amigo mio que es ingeniero electrónico, el circuito eléctrico de entrada del aire acondicionado que está esquematizado en el "manual de servicio" de la unidad.
Y tienes razón en todo lo que dices.
Si o si, es necesario disponer de una buena toma de tierra, y una fase y un neutro verdaderos.
El manual de servicio se puede encontrar fácilmente entrando en Google y buscando el nombre de la unidad, en mi caso AOYG09LTC.
También estuvimos haciendo medidas, con un osciloscopio y un multímetro, del voltaje proporcionado por el generador inverter, y puedo decirte que es de mejor calidad que el que proporciona Endesa, tanto en vacío como en carga. Menuda sorpresa el voltaje que da la compañía eléctrica! Jamás hubiera pensado que estuviera tan lejos de lo ideal.
Ya tengo el sistema montado y funciona a las mil maravillas.
Ya estoy preparado para sobrevivir cuando Endesa corte el suministro eléctrico a la próxima tormenta o racha de viento fuerte.