Split JOHNSON DIC 30 BC "no communiction"

Mensaje por Miki157 » 16 Feb 2020 17:50

Hola compañeros, ante todo, agradecer la atencion prestada en este mi problema.
Tengo un equipo JOHNSON mod DIC 30 BC
El cual, al intentar ponerlo en marcha con el mando, suena un pitido y ya no da mas señales. No me arranca nada en la unidad interior ni en la exterior.
He abierto la tapa de la unid exterior y he visto los parpadeos de los leds. Me da este codigo. 10001
Que en la tabla de codigos significa:
"No communication"
Entiendo que pueda significar que no hay comunicacion entre la unid interior y la exterior pero he comprobado el cableado y todo esta correcto.
Alguien me podria decir si esto es asi o no he interpretado bien los codigos.? Gracias de antemano

Mensaje por chispas-gs » 17 Feb 2020 08:12

Error de comunicacion

Abre el conductor com y mide en ambas unidades,una de ellas no comunica y en esta buscar la averia
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Miki157 » 17 Feb 2020 08:43

Perdon, a que te refieres?, A uno de los 4 cables que hay de comunicacion entre las unidades?

Mensaje por chispas-gs » 19 Feb 2020 07:04

Eso es lo que menos se averia

En la mayoría de los casos son placa

Póngase en contacto con un profesional y que la revise
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Algaju » 28 May 2020 13:48

Hola, me pasa lo mismo que al compañero, según código de error (10001) "FALLO COMUNICACIÓN", dices que normalmente es fallo de placa, ¿interior o exterior? Gracias de antemano.