no me arranca el compresor

Mensaje por Miguel 69 » 16 Jun 2020 01:05

Hola, me gustaría hacer una pregunta tuve que cambiar un split de un aire acondicionado le recogí el gas lo de clase y ahora cuando le pongo a funcionar el problema es que tengo es que no me salta el compresor de la unidad exterior tú me puedes asesorar a ver de qué puede ser

Muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 16 Jun 2020 07:41

No funciona ni en modo frio al mínimo ni en calor a la máxima temperatura ?

El ventilador exterior funciona ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Miguel 69 » 16 Jun 2020 08:49

Buenos días, no arranca ni el ventilador ni el compresor. Las unidades exteriores constan de presostato de alta y baja??

Muchas gracias.

Mensaje por Miguel 69 » 16 Jun 2020 14:30

chispas-gs
Hola de nuevo Chispas-gs, cuáles serían las posibles causas por las que no arrancaría el motor y que pudiera ir yo comprobando??

Muchas gracias de antemano.

Mensaje por Miguel 69 » 17 Jun 2020 10:23

Buenos días, alguien por favor que me pudiera orientar en ésta avería que tengo.

Muchas gracias de antemano.

Mensaje por chispas-gs » 17 Jun 2020 19:00

No dice marca ni modelo para poder saber si lleva presostatos

Si es domestica seguro de que no lleva

Le llega tensión a la UE ?

Lleva placas electrónicas de comunicación en la UE?

Pruebas y mediciones realizadas ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Miguel 69 » 17 Jun 2020 22:51

Gracias por responder
chispas-gs
.

La marca es General, pero no cogí modelo. Es de uso doméstico. El problema es que cuando le hice la carga al no arrancarme el compresor sólo pude cargar 80 grms de R410 y no sé cómo hacerlo arrancar. Pero una pregunta para aclararme: si no tuviera presostatos, cómo detecta si tiene la suficiente carga o no???
Estoy desesperado con esto.


Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 18 Jun 2020 08:22

Es inverter o todo/nada ?

De conductos ?

Cuantos kilos de refrigerante lleva ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Miguel 69 » 18 Jun 2020 09:20

Buenos días, es inverter y de un split. LLeva 750 grms de R410. A mi pregunta de los presostatos, si no los llevara, qué utiliza para detectar la presión porque quizás estoy pensando que el problema venga por ahí.

Muchas gracias y saludos.

Mensaje por chispas-gs » 18 Jun 2020 18:12

Pero no dice que no arranca el compresor ni el ventilador exterior ?

El equipo usa sondas de temperaturas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Miguel 69 » 18 Jun 2020 20:06

chispas-gs
Buenas tardes, sí, eso he dicho, no arranca ni ventilador ni compresor y le llega tensión. Y sí, también tiene sonda de temperatura ambiente, colocada en el split, a la entrada del aire. Lo único es que me gustaría saber cómo hacerlo arrancar y por eso pregunto si el motivo puede ser por los presostatos, pero no sé si tiene yá que no los localizo.

Saludos.

Mensaje por chispas-gs » 19 Jun 2020 07:19

Le ha echo reset de 15 minutos ?

No enciende la UE ni en frio a la mínima temperatura ni en calor a la máxima temperatura ?

Y no le da ningún error ?

Es esto correcto ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder