Caudal de aire se viene a bajo. Panasonic Inverter

Mensaje por ummowoe » 27 Jun 2020 21:39

Hola, ante todo saludos a los compañeros de foro.

Tengo un Panasonic inverter de hace ya unos años y la consola interior tiene un fallo de forma que si le dejo los filtros de aire interiores puestos, poco a poc me va bajando la velocidad del aire hasta que no echa nada. En cambio en cuanto se los quito vuelve a salir el aire con buen caudal. Los filtros estan limpios. Sabeis de que puede ser?, puede que el condensador de arranque este mal?

Saludos

Mensaje por chispas-gs » 29 Jun 2020 07:16

Unos filtros limpios no afecta al caudal del aire

Cuando se reviso por ultima vez ?

Pueden ser varios los factores

Por ejemplo;si le falta refrigerante la bateria al congelarse se pega al filtro,poca potencia del ventilador,tangencial sucio,etc

Que le hagan una revision
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder