Buenas!
Tengo un aire hisense inverter de 4300 frigorías y estaría interesado ponerlo en un salón de 20m2, el técnico me ha recomendado no ponerlo por ser demasiada potencia y hará más de 5 paradas y arrancadas por hora.
Esto es cierto o puedo ponerlo sin problemas.
Gracias
Aire sobredimensionado
Incorrecto,ya que al ser inverter nunca modulara al 100% porque no lo necesita
Con los equipos ON/OFF si era un problema pero con los inverter no
Con los equipos ON/OFF si era un problema pero con los inverter no