Hola a todos. Tengo una Daikin 250 de conductos que me esta dando fallo en frio.
El año pasado a principio de verano me aparecio el fallo A6 y estuvo funcionado con este error hasta que casi a final de verano(se apaga y el error tarda en salir un par de horas o a veces 5 minutos) que se le cambio el motor de la evaporadora.
Coincidiendo con el final de verano en el que la maquina ha funcionado todo el invierno en calor sin ningun problema y ayer se puso la maquina en frio y despues de 5 horas de funcionamiento volvio a salir el error.
En el codigo de errores de daikin A6 es: motor de ventilador bloqueado, sobrecarga o sobrecorriente.
Un saludo.
Juan Carlos
Error A6 en Daikin
juancarlos escribió:Hola a todos. Tengo una Daikin 250 de conductos que me esta dando fallo en frio.
El año pasado a principio de verano me aparecio el fallo A6 y estuvo funcionado con este error hasta que casi a final de verano(se apaga y el error tarda en salir un par de horas o a veces 5 minutos) que se le cambio el motor de la evaporadora.
Coincidiendo con el final de verano en el que la maquina ha funcionado todo el invierno en calor sin ningun problema y ayer se puso la maquina en frio y despues de 5 horas de funcionamiento volvio a salir el error.
En el codigo de errores de daikin A6 es: motor de ventilador bloqueado, sobrecarga o sobrecorriente.
Si a alguien le ha pasado el mismo error o algo parecido, agradeceria alguna ayuda.
Un saludo.
Juan Carlos
Hola, pues nada, que el fallo se solucionó cambiando la placa electronica de la maquina interior.
Un saludo y que valga para otros.
Un saludo y que valga para otros.