error e7

Mensaje por escano » 09 Jun 2015 00:21

Hola a todos mi problema es que tengo un a.a haier que me da error e7 y no arranca le he hecho un resto pero nada (desconectar tensión) he visto en la tabla de errores que es error de comunicación entre mando y placa receptora . Se solucionaría si cambiase dicha placa ? Gracias

Mensaje por chispas-gs » 10 Jun 2015 09:03

No dices el modelo

El mas común es fallo de termistor UI
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por gusso28 » 01 Ago 2020 17:52

En mi caso lo solucioné de la siguiente forma: con el aparato encendido y el error E7 en la consola, corte la corriente de toda la vivienda. A continuación, volví a dar corriente, y tras esperar diez minutos sin encender el aparato, arrancó sin problema.
Tengo que decir, que el problema surgió, al saltar el automático mientras se hallaba en funcionamiento el Aire Acondicionado.

Mensaje por Cristian Hostal » 01 Feb 2021 11:06

Hola, busco afectados con el error E7 en máquinas HAIER del 2015.
En el Hostal instalamos 14 máquinas y con sólo quitar la corriente, las placas se estropean una y otra vez. Incluso ya reparadas.
queremos reclamar a Haier España pues hay más gente afectada. SE TRATA DE UN ERROR DE FÁBRICA y no lo reconocen. NECESITAMOS MÁS AFECTADOS.

Contacten conmigo en el 676469690 Soy Cristian, propietario de Hostal Smile & Co en Alicante

Saludos
Cristian

Mensaje por chispas-gs » 01 Feb 2021 18:46

Cristian Hostal escribió:
01 Feb 2021 11:06
Hola, busco afectados con el error E7 en máquinas HAIER del 2015.
En el Hostal instalamos 14 máquinas y con sólo quitar la corriente, las placas se estropean una y otra vez. Incluso ya reparadas.
queremos reclamar a Haier España pues hay más gente afectada. SE TRATA DE UN ERROR DE FÁBRICA y no lo reconocen. NECESITAMOS MÁS AFECTADOS.

Contacten conmigo en el 676469690 Soy Cristian, propietario de Hostal Smile & Co en Alicante

Saludos
Cristian
Modelo ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder