cuanto tiene que tener de gas?

Mensaje por alejo22 » 27 Ene 2007 17:59

hola gente alguno me puede sacar de la duda yo tengo un esplit samsung de 4500 f y el manometro marca 65 esta bien de gas? porque no enfria lo suficiente
gracias y saludos

Mensaje por fgutierrez » 31 Ene 2007 10:09

Estimado colega:
Para ajustar la carga óptima de refrigerante te recomiendo leer mi ariculo nº5 que se encuentra en la web www.fri3oilsystem.com
Cientos de personas al mes lo utilizan y están contentos
Te recomiendo así mismo que estudies un poco de tecnología de la refrigeración y así entenderás mejor las cosas....
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por Invitado » 30 Abr 2007 19:36

bueno la mejor carga es por peso de refrigerante ahora si quieres cargar por la fase presion depende del tipo de gas refrigerante y la temperatura del evaporador

Mensaje por Rodolfo-Argentina » 02 May 2007 00:28

Si el refrigerante es R22 no está muy mal la presión.

El punto es un buen diagnostico.
Pregunto.¿porque apuntamos a que le falta refrigerante?

Podria ser bajo rendimiento del compresor, filtros de aire sucios, etc.
Cual es el consumo electrico. Coincide con el que indica la placa del equipo.????

hay que dar mas datos para que podamos ayudarte .
Refrigerante
Presiones de alta y baja,
consumo,
temperaturas del aire al ingreso y salida
sobrecalentamiento
etc
Servicio a Frigoristas y Empresas
Disponemos del Novedoso y exclusivo Sistema Automático
de Barrido y Limpieza a sistemas frigoríficos y A.A.
Fri3oilsystem
En Argentina Contacto: +54 9342 5450280

Responder