Que pasa si a un a/a 407 le metes 410

Mensaje por PedroF » 05 Jun 2009 21:27

Por error le he metido a un a/a gas 410 a uno que era de 407?

He empezado a meterle porque le faltaba gas y le he metido unos segundos hasta que me he dado cuenta que no era el gas. En ese mismo instante he parado y le ha vaciado todo el gas. ¿Le podria pasar algo a la maquina y que debo hacer??

Muchas gracias de antemano

Mensaje por SORA » 06 Jun 2009 13:14

Yo le haría un buen vacío y cargaría de nuevo...Te digo que si trabajó solo unos minutos,a la máquina no le hiciste nada.

Mensaje por Pedrof » 06 Jun 2009 14:23

Si la maquina no llego afuncionar ni un minuto.,ya lo tengo e cuenta.

Muchisimas gracias.

Mensaje por fgutierrez » 11 Jun 2009 19:12

Colega,no te preocupes,.....no pasa nada.
El copresor que es lo que peor lo debería de pasar,... no es problema, lo que no debe funcionarmucho tiempo ya que el condensador y el evaporador se quedan cortos los dos y seguramente las paredes de las baterías serían algo endebluchas, pero no pasa nada de nada por que haya funcionado algo de tiempo.
Saludos fgutierrez
Saludos fgutierrez

Responder