split tira agua por el ventilador.¿falta de carga tal vez?
Hola y felicidades por el foro. mi pregunta es que tengo un split y me tira agua por el ventilador. yo creo que puede ser falta de carga, porque me esta evaporando a -5º o por ahi. que creeis ustedes. gracias de ante mano.
Seguro...!
Notaste que se te cogela parte de la serpentina..? Los equipos de aire acondicionado trabajan con temperaturas sobre cero Centígrado.
Notaste que se te cogela parte de la serpentina..? Los equipos de aire acondicionado trabajan con temperaturas sobre cero Centígrado.
pero en el intituto me han dicho que debe evaporar a 5º c o por ahi para que no se congele el evaporador. ¿no? gracias por ti rapida respuesta.
Si a 5ºC,si.....pero Vos pusiste -5ºC.
A esa temperatura el evaporador se congela....ya que al no tener la carga completa la presión cae demasiado y la serpentina se empieza a congelar
A esa temperatura el evaporador se congela....ya que al no tener la carga completa la presión cae demasiado y la serpentina se empieza a congelar