Buenos Dias,
Soy instalador autorizado de aire acondicionado con no mucha experiencia. Tengo un split 1x1 con la unidad exterior que perdió el gas refrigerante totalmente. Hasta ahora no se me había dado este caso, y las pocas fugas que he corregido hasta el momento era un problema en la instalación, fuga en abocinados, tubería de liquido o gas, etc.. En este caso que nos ocupa he comprobado fugas en el circuito con las válvulas del sistema cerradas y esta todo correcto, (lógicamente con Nitrógeno).
Mi pregunta es bien sencilla, puedo comprobar la estanqueidad del sistema (U.exterior) estando ya instalada y conectada con las válvulas abiertas con el procedimiento habitual? Presurización con Nitrógeno y posterior vacio?
O tendría algún problema con el compresor al presurizar con nitrógeno?
Espero vuestra ayuda puesto que no quiero ir a prueba/error.
Muchas gracias a todos por anticipado.
Un saludo.
Posible fuga en Unidad Exterior
Si estas seguro de que la fuga esta en la UE tienes que intervenir solo en ella cerrando la válvula de servicio de liquido y ponerle ovus en la de gas,este sera tu registro para nitrógeno,vacío y posterior carga