Error E5 en Fan world inverter

Mensaje por warter_6666 » 10 Ago 2021 15:51

Buenas,mi pregunta es que le puede pasar ya que no arranca el compresor de afuera?soy de Granada,Saludos
PD:si es la placa se puede comprar en algun lugar de Granada?

Mensaje por TecnicAC » 16 Feb 2022 15:37

El código E5 indica un error en el sensor de temperatura de salida del refrigerante en el lado del aire del intercambiador de calor.

Mensaje por chispas-gs » 16 Feb 2022 17:44

Yo soy de Grana

Pero lo primero,que modelo es ?

El E5 no significa lo mismo en todos los modelos

Le has quitado tensión durante 10 minutos ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder