Cambio de Motor Ventilador
Buenos días a la comunidad El AireAcondicionado.com. Saludos.
Quisiera hacerles una pregunta.
Que pasaría si a un Aire Acondicionado tipo Split , se le sustituye el motor ventilador (turbina) por un motor de mayor potencia ?
Y al contrario.. Que pasaría si se le sustituye por un motor de menos potencia ?
Por supuesto, conservando la misma Placa Base.
Les comento.. Tengo un A/A de 12000 Btu que se le dañó la placa base, y conseguí una placa semejante.
Se la instalé y todo funciona bien, a excepción del motor ventilador que siento que sopla más fuerte.
Estoy analizando y surgió la duda que les comenté al principio. Será que esa otra placa usaba un ventilador de más potencia? o de menos potencia ?
El motor que usa mi A/A es de 14 W y 0,21 A.
Quisiera que me ayudaran a aclarar esa duda, o quizás tengan una solución para mi caso. Gracias de antemano.
Quisiera hacerles una pregunta.
Que pasaría si a un Aire Acondicionado tipo Split , se le sustituye el motor ventilador (turbina) por un motor de mayor potencia ?
Y al contrario.. Que pasaría si se le sustituye por un motor de menos potencia ?
Por supuesto, conservando la misma Placa Base.
Les comento.. Tengo un A/A de 12000 Btu que se le dañó la placa base, y conseguí una placa semejante.
Se la instalé y todo funciona bien, a excepción del motor ventilador que siento que sopla más fuerte.
Estoy analizando y surgió la duda que les comenté al principio. Será que esa otra placa usaba un ventilador de más potencia? o de menos potencia ?
El motor que usa mi A/A es de 14 W y 0,21 A.
Quisiera que me ayudaran a aclarar esa duda, o quizás tengan una solución para mi caso. Gracias de antemano.
Si es de mayor potencia el salto termico sera menor,mayor consumo,etc y si es de menor potencia se congelara la unidad interior y llegara liquido al compresor,se romperá
Gracias por responder chispas-gs..
Entiendo tu respuesta, pero mi enfoque es hacia la velocidad del motor..
Mantiene las Revoluciones por Minuto (RPM) ?
-La tarjeta con un motor de mayor potencia que el original, aumenta las RPM ?
-La misma tarjeta con un motor de menor potencia que el original, disminuye las RPM ?
En sí, esa es mi duda.
Gracias nuevamente por la atención.
Entiendo tu respuesta, pero mi enfoque es hacia la velocidad del motor..
Mantiene las Revoluciones por Minuto (RPM) ?
-La tarjeta con un motor de mayor potencia que el original, aumenta las RPM ?
-La misma tarjeta con un motor de menor potencia que el original, disminuye las RPM ?
En sí, esa es mi duda.
Gracias nuevamente por la atención.
En las placas electrónicas con reles dan salidas por bornes distintos
En las placas con triack o rele de estado solido regulan la tensión de salida
En ambos casos hasta una potencia máxima
Si tu motor es de mayor potencia tendrás que instalar reles,contactores,cambiar triack,etc
Como ves en ningún caso las placas electrónicas dan revoluciones,dan tensiones
Las revoluciones,potencia,etc lo da el motor
En las placas con triack o rele de estado solido regulan la tensión de salida
En ambos casos hasta una potencia máxima
Si tu motor es de mayor potencia tendrás que instalar reles,contactores,cambiar triack,etc
Como ves en ningún caso las placas electrónicas dan revoluciones,dan tensiones
Las revoluciones,potencia,etc lo da el motor
Gracias chispas-gs .. Ya tengo un poco más clara la duda.
Voy a aprovechar en consultarte algo más que observé ayer casa de una hermana.
Un A/A de ventana con su protector de voltaje, enciende normal.. al cabo de 5 minutos se apaga compresor y motor ventilador, a la vez. El protector queda con su luz led verde, indicando normalidad.
Con el multímetro reviso el protector, y el voltaje de entrada y salida están bien. Aún no he desarmado el A/A para revisar.
Corto la corriente al A/A.. y al transcurrir varios minutos, vuelvo a encenderlo y funciona normal, pero nuevamente a los 5 minutos se vuelven a apagar el compresor y el motor ventilador.(simultáneos)
Que crees tu que esta sucediendo allí ? Pienso ir mañana, destapar y revisar bien.
Voy a aprovechar en consultarte algo más que observé ayer casa de una hermana.
Un A/A de ventana con su protector de voltaje, enciende normal.. al cabo de 5 minutos se apaga compresor y motor ventilador, a la vez. El protector queda con su luz led verde, indicando normalidad.
Con el multímetro reviso el protector, y el voltaje de entrada y salida están bien. Aún no he desarmado el A/A para revisar.
Corto la corriente al A/A.. y al transcurrir varios minutos, vuelvo a encenderlo y funciona normal, pero nuevamente a los 5 minutos se vuelven a apagar el compresor y el motor ventilador.(simultáneos)
Que crees tu que esta sucediendo allí ? Pienso ir mañana, destapar y revisar bien.
Revisa el termostato y presostatos para empezar
Siempre corta a los 5 minutos ?
Siempre corta a los 5 minutos ?
Buenas tardes chispas-gs, Saludos hermano.
Lo de los 5 min es un tiempo aproximado.. quizás sea un poquito más, o tal vez un poquito menos.
Lo curioso es que simultáneamente se apaga el motor ventilador y el compresor.. es decir, el A/A muere.
Y cuando reposa un poco y lo vuelvo a encender, revive.
Estoy pensando en revisar el switch de encendido.. Quizás esta haciendo un falso contacto..
Gracias nuevamente hermano. Usted vale oro.
Lo de los 5 min es un tiempo aproximado.. quizás sea un poquito más, o tal vez un poquito menos.
Lo curioso es que simultáneamente se apaga el motor ventilador y el compresor.. es decir, el A/A muere.
Y cuando reposa un poco y lo vuelvo a encender, revive.
Estoy pensando en revisar el switch de encendido.. Quizás esta haciendo un falso contacto..
Gracias nuevamente hermano. Usted vale oro.
Mide tensiones para saber si corta la tensión en la entrada del equipo
Estos equipos por consigna cortaría el compresor pero el ventilador seguiría funcionando,por lo que parece que el fallo esta fuera del equipo
Revisa la linea,protecciones,etc
Estos equipos por consigna cortaría el compresor pero el ventilador seguiría funcionando,por lo que parece que el fallo esta fuera del equipo
Revisa la linea,protecciones,etc