Averia C5 LG Art Cool...pero con una variante...

Mensaje por AngelLG » 24 Feb 2022 23:46

Hola. Antes que nada, saludaros a todos. He llegado a este foro buscando solución para mis aires LG, porque tengo el mismo problema en dos de los tres aparatos que tengo. He estado leyendo en este mismo foro las posibles causas del fallo C5, fallo de comunicación, pero no he encontrado a nadie que le pase lo mismo que a mí.

Como al resto, al conectar el aire, este se para a los 60-90 segundos, siempre....pero, si antes de que se pare con el mando, suba y bajo la velocidad del ventilador, hasta que consigo que suba (al principio no lo hace), entonces, sí que funciona correctamente. Si el fallo es de la PCB...¿no fallaría siempre? Desmonté la placa, comprobé que los cables estén bien conectados, y en principio, todo está correcto...curiosamente, me pasa en dos de los tres aparatos que tengo (individuales, 1 split)...y todos son el mismo modelo LG A12AWU UF1 (asuw126fug1), y la PCB es 6870A90055Q_5(060317).

Muchas gracias por leer hasta aquí, y disculpad el tochazo. Un saludo

Mensaje por chispas-gs » 25 Feb 2022 06:44

Revisa la posición correcta,tensión,etc del Neutro

Revisa si tiene la tierra conectada y sus valores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 25 Feb 2022 09:56

Gracias por responder !!! El tema del cableado y la masa, no se han tocado desde que se instalaron...y como he comentado, tengo tres splits exactamente iguales, y los tres están conectados de la misma manera...y solo fallan dos...el otro funciona perfectamente...no ha habido cambios eléctricos de ningún tipo...los splits tienen cada uno su linea correspondiente...es una vivienda unifamiliar. Hay que decir que los splits tienen 13-14 años...pero lo que más me sorprende es que si hago la maniobra de subir y bajar la velocidad del ventilador (si lo hace), entonces funciona...eso es lo mosqueante...

Mensaje por chispas-gs » 01 Mar 2022 07:51

Ya

Ha revisado lo mencionado?

Dime valores y si están bien seguimos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 01 Mar 2022 23:53

Hola. No he podido ir a la casa donde está instalado, pero ¿como se mide lo que me comentas? tengo un tester que me regalaron y se medir tensiones, pero lo de los valores de tierra...¿como se miden? Lo que te comentaba que no entiendo es que no se ha tocado nada de la instalación y el tercero que funciona, está igualmente conectado como los otros dos y funciona correctamente...y lo que me extraña es lo de que si consigo que las velocidades del ventilador funcionen (a base de subir y bajarlo desde el mando) entonces, no se para... El tema de hacerle un reset, no lo he probado....¿como se hace? lo que sí que han estado es mucho tiempo desconectados de la corriente, pero sin haberles hecho el reset. Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 02 Mar 2022 07:06

Reset: dejarla sin tension durante 10 minutos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 02 Mar 2022 12:41

Gracias por responder. Pues si se hace así el reset, lo he hecho sin duda... ¿cómo miro lo que me comentas de la masa? conectada físicamente lo está...

Mensaje por chispas-gs » 03 Mar 2022 07:05

Hay que medir:

Entre fase y neutro
Entre fase y tierra
Entre neutro y tierra
Y que el neutro este correctamente colocado en la N y la fase en la L
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 03 Mar 2022 10:47

Ok !!! Gracias...en cuanto pueda, lo miraré y comentaré los valores...Un saludo y gracias de nuevo.

Mensaje por chispas-gs » 04 Mar 2022 07:05

Nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 15 May 2022 21:12

.
Última edición por AngelLG el 15 May 2022 22:48, editado 1 vez en total.

Mensaje por AngelLG » 15 May 2022 22:47

chispas-gs escribió:
04 Mar 2022 07:05
Nada

Hola. He realizado mediciones, y la fase y el neutro están correctamente conectados, la tensión entre 225-230V, entre fase y neutro y fase y masa, hay la misma tensión, y entre neutro y masa, no hay tensión. Entre el neutro y el cable negro que debe ser el de comunicación (se comunica con el rojo de la unidad interior y exterior), fluctúa entre 25-40 V en DC en el aire que funciona correctamente y en los otros dos que no funcionan, no hay corriente contínua y sí algo de alterna...No se si estos datos aclaran algo. En cuanto arranco no se conecta el compresor exterior, pero a base de subir y bajar la velocidad del ventilador, al cabo de varios intentos (no pocos), se conecta el compresor y sí que hay tensión en contínua entre el neutro y el cable negro de comunicación, siempre estoy hablando de mediciones en la unidad exterior. un saludo y muchas gracias
Última edición por AngelLG el 19 May 2022 15:48, editado 1 vez en total.

Mensaje por AngelLG » 18 May 2022 23:18

El led de la placa de la unidad exterior no se enciende en ningún momento...y entre el neutro y el cable de comunicación, no hay en ningún momento tensión en contínua. Había pensado probar la placa del aire que funciona perfectamente en los otros dos que no funcionan, para ver si es la placa de la unidad exterior la que falla o es la interior...¿puedo estropear la que funciona bien haciendo esta prueba? Gracias y un saludo

Mensaje por chispas-gs » 19 May 2022 07:01

Si las conectas correctamente no rompes nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 19 May 2022 12:47

Gracias por responder. Pues miraré de probar el cambio de placa para asegurarme de que es la exterior...Si fuera el transformador de 15V, seguramente el mismo que lleva no se encontrará no? es un BKB7a (1515752)...hay compatibles no? las tensiones de masa y neutro son correctas verdad? Gracias de nuevo

Mensaje por chispas-gs » 20 May 2022 07:08

Si hay,yo tengo el mismo y original

Es una averia muy común en estas placas,es entrada continua y salida continua 15+15 v
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por marvimanitas » 23 Jun 2022 08:55

Yo tenía el mismo problema con mi aire acondicionado LG y tuve que contactar con el servicio técnico de LG en Guadalajara que es donde vivo.

Mucha suerte con el problema.

Mensaje por AngelLG » 29 Jun 2022 21:40

chispas-gs escribió:
20 May 2022 07:08
Si hay,yo tengo el mismo y original

Es una averia muy común en estas placas,es entrada continua y salida continua 15+15 v


Bueno, pues efectivamente, era la fuente...cambiada y ya funciona...ahora miraré el otro que daba el mismo fallo y que tampoco se enciende el led de la placa, y cambiaré la fuente también. Muchas gracias por todo. Un saludo !!!

Mensaje por AngelLG » 03 Dic 2025 21:06

Hola de nuevo chispas-gs . De nuevo tengo error C5 y he cambiado la fuente 1515752 y no se ha solucionado...he probado otra placa exactamente igual (tengo dos aires iguales además de este) y ha funcionado durante un rato, y de repente, se ha parado y de nuevo error 5...y el led de la placa exterior, ya no se enciende. El cableado está correcto, y las tensiones también...ahora me temo haber estropeado la placa que sí funcionaba... La unidad interior siempre arranca sin problemas... que puede causar que la placa exterior vuelva a fallar? Muchas gracias y un saludo


20200813_175408 6.jpg
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por chispas-gs » 04 Dic 2025 07:21

Puedes tener un corto en los periféricos, has conectado algo mal, etc desconecta todo menos la entrada de alimentación y el reactor y mira si se encie nden los leds, si tienes las tensiones en DC, etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 04 Dic 2025 14:45

Gracias por responder tan rápidamente, se agradece....He desconectado todo tal y como me has comentado, menos el reactor...el led de la PCB se enciende y parpadea, pero poco después, ha dejado de parpadear y se queda apagado. Fase y neutro están correctamente conectados y entre neutro y tierra, tengo poco más de 1.5V. He medido también entre el cable de alimentación de la máquina y fase, me da 0.4V y entre neutro y alimentación, 0.4V en AC. En DC tenemos entre fase y alimentación 230V y entre neutro y alimentación 220V. En el split interior en AC tenemos entre fase y alimentación 2.25V y en neutro lo mismo... En DC, entre fase y alimentación fluctúa 280-350V y en neutro muy parecido 300-400V

Voltajes:

Máquina exterior:

---------AC:-----------DC:
L y C........... 0.4V...........................230V
N y C........... 0.4V..........................230V

Split:

---------AC:------------DC
L y C.........2.25V............................. 280-350V
N y C........2.25V............................. 300-400V


La medida en alterna y en contínua en la máquina de L y C, y N y C, podría ser 4V en lugar de 0.4V, porque no estoy seguro de haberlo apuntado bien, pero es uno de esos dos valores ...ó 0.4V ó 4V

No he podido hacer un reset para ver si el led de la PCB de la máquina volvía a encenderse porque se ha puesto a llover y lo he tenido que dejar....Se supone que la fuente de alimentación está correcta si se ha encendido el led? Muchas gracias y un saludo

Mensaje por chispas-gs » 05 Dic 2025 06:58

Si el fallo esta la UE no son necesarias mediciones de la UI ni de comunicación

Mide en DC en los conectores de las sondas en la placa exterior y di que tensión tienes cuando los leds estan encendidos y cuando se apagan
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 05 Dic 2025 10:30

Hola. Como no se donde está el fallo, por eso he realizado mediciones en ambas unidades. Miraré lo de las sondas que me comentas pero con su placa original, ya que la que he puesto ahora es de otro aire, pero está haciendo bastante frio y no puedo tener dos aires parados y voy a colocarla en su sitio....y a la placa del equipo que está fallando, no se le enciende el led. Pueden los condensadores estar mal y por eso no le llega corriente a la fuente de alimentación? Gracias !!!

Mensaje por chispas-gs » 09 Dic 2025 07:26

Si le llega tensión de red y tiene el reactor conectado tendrian que encenderse los leds, esa placa esta mal
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 09 Dic 2025 16:58

Pensaba que era la fuente de alimentación, pero le he puesto una que tenía, y no funciona. Voy a mirar diodos y resistencias a ver...y los condensadores que tiene antes de la fuente...por tu experiencia...que es probable que haya podido fallar? Gracias y un saludo

Mensaje por chispas-gs » 10 Dic 2025 06:44

Hay un transformador DC/Dc mide si le entra y sale tension

La PTC se calienta ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 11 Dic 2025 14:19

Hola. Disculpa... el transformador es el del círculo rojo?
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por AngelLG » 11 Dic 2025 15:54

Si es ese el transformador, no le llega corriente...a la PTC sí, la de la red, y sí, está bastante caliente...los condensadores grandes, tampoco están recibiendo corriente, así como la fuente de alimentación que tampoco la recibe :shock: :shock: :shock:

Mensaje por AngelLG » 11 Dic 2025 16:39

También he comprobado los diodos zener y hay 4 que en ambos sentidos parece que dan continuidad....

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2025 07:23

Si la PTC esta caliente es porque tienes un cortocircuito en la zona de DC, revisa puente rectificador, IPM, IGBT, etc

Y ese no es el transformador, aunque tampoco ya es relevante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 12 Dic 2025 12:37

Gracias de nuevo...La verdad es que se me escapa ya de las manos el tema...tengo conocimientos de electrónica, pero no hasta ese punto...El problema es si esta avería, la ha podido causar un elemento externo a la placa, como pueda ser el propio compresor etc....porque si se repara y lo instalo, y vuelve a "petar" , el problema continuará y habrá habido un gasto "inútil"... porque es evidente, que algo ha provocado la avería, y quisiera que me comentaras si es posible que sea de un elemento externo a la placa...Muchas gracias de nuevo....

Mensaje por chispas-gs » 15 Dic 2025 07:27

En tu caso no es así

Si estas interesado enviame la placa y te la reparo, suele merecer la pena
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 15 Dic 2025 13:02

.

Hola. He comprobado los módulos que me comentaste y veo que el del motor está quemado.... luego subo unas fotos... El otro módulo, parece no estar en cortocircuito como este que sí lo está...alguna cosa que deba mirar más? cambio el otro también? La pregunta del millón...¿porqué se ha quemado? Gracias y un saludo



7436NvG2_49XHaW_4HJMN6_478896.jpg
7436NvG2_4NW2be_6nqH9b_479408.jpg
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por chispas-gs » 16 Dic 2025 11:27

También tienes pistas afectadas

Hay que revisar, medir, comprobar etc

Has vuelto a probar que na no se caliente la PTC con esos componentes quitados ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 16 Dic 2025 11:31

Sí...ya he visto lo de las pistas, pero creo que podré solucionarlo...no he comprobado la placa sin este componente... la conectaré y comprobaré la PTC si se calienta y te comento.... Gracias !!!

Mensaje por chispas-gs » 16 Dic 2025 13:21

ok
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 17 Dic 2025 14:22

Hola. Acabo de mirar si la PTC se calienta y no lo hace..se enciende el led y se escucha el relé...el led parpadea 10 veces y se apaga, y vuelve a parpadear. No he visto que nada más se caliente....Miro algo más o parece que solo haya sido el fallo del módulo del motor? que puede haber provocado que se queme? Mil gracias de nuevo :)

Mensaje por chispas-gs » 18 Dic 2025 12:48

Ya no tienes el corto, sustituye componentes afectados y revisa compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 18 Dic 2025 13:28

Gracias !!! Como reviso el compresor? mido si hay cortocircuito en U, W, V en el cable que va al compresor? si alguno de ellos está cortocircuitado con masa? compruebo la resistencia que hay entre ellos? o como debo comprobarlo? Muchas gracias y disculpa las molestias que te estoy ocasionando

Mensaje por chispas-gs » 19 Dic 2025 13:43

Si, como cualquier compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 19 Dic 2025 13:52

Gracias... miraré lo del compresor..las sondas se pueden comprobar con un tester sin estar conectadas...convendría comprobarlas también? Espero que no sea el compresor, porque veo que baratos, no son...y como siempre, la duda es de si conviene invertir ciertas cantidades en un equipo con 17 años o no... Un saludo

Mensaje por chispas-gs » 22 Dic 2025 07:21

Puedes revisarlas pero de momento yo me centraria en la averia actual, nada tiene que ver las sondas y si el compresor esta mal o si no vas a reparar medirlas no tiene sentido
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 22 Dic 2025 16:02

Entiendo...tienes razón... no he podido subir aún a mirar nada porque está el tiempo muy lluvioso y ya tengo ganas de comprobar el compresor...no se si este modelo tiene válvula de expansión electrónica, porque he visto en algunos videos, que algunos aires LG las llevan... igual mi modelo no la lleva, pero si así fuese...¿puede tener algo que ver con la avería que he tenido? Gracias de nuevo por tu paciencia...y Felices Fiestas !!!

Mensaje por chispas-gs » 22 Dic 2025 18:23

NO

Cambia Variador, repara las pistas, etc mide las bobinas del compresor y conecta la placa, en la mayoría de los casos es solo reparar placa y listo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 22 Dic 2025 18:54

Ok !!! Oído cocina!!! Gracias!!!

Mensaje por AngelLG » 23 Dic 2025 18:42

Hola. Me acaba de llegar el componente pero en lugar de ser el FSBS15CH60, es el mismo pero acabado en F...He podido encontrar los datos técnicos de ambos componentes, y prácticamente todo es lo mismo, a excepción de algo referente a temperaturas...el resto de otros parámetros etc, son calcados... ¿Crees que puedo poner el F en lugar del otro? Me imagino que habrá que poner pasta térmica (la que se pone en las CPU's) en el disipador ¿correcto? Preguntándole a la IA, dice que la versión F es una mejora del otro, con un voltaje de saturación colector-emisor (Vce(sat) más bajo. Básicamente lo que cambia es que tiene control sobre la temperatura:

La temperatura en LVIC (Controlador Integrado de Bajo Voltaje, por sus siglas en inglés) se refiere a la temperatura del circuito integrado que controla el IGBT (Transistor Bipolar de Puerta Aislada) de bajo brazo en un Módulo de Potencia Inteligente (IPM), un parámetro clave para la protección térmica y la monitorización, no la temperatura del semiconductor principal IGBT, proporcionando una señal de voltaje analógica (VOT) para detectar sobrecalentamiento

La protección contra sobretemperatura con histéresis (Over-Temperature Protection Hysteresis) es una función que introduce una "zona muerta" o banda diferencial entre el punto de activación y desactivación de una protección térmica para evitar oscilaciones constantes ("short cycling") y el desgaste prematuro de los componentes. En términos simples, el sistema no se apaga exactamente al alcanzar el umbral superior, sino que espera a que la temperatura baje una cantidad específica (la histéresis) antes de reactivarse, asegurando estabilidad y eficiencia




Muchas gracias


FSBS15CH60F (el que me han enviado)
Ficha técnica completa: https://www.mouser.es/datasheet/3/101/1/FSBS15CH60F-D.pdf

ClipA.jpg

FSBS15CH60 (el que está en placa)
Ficha técnica completa: https://www.mouser.es/datasheet/3/101/1/FSBS15CH60-D.pdf

ClipBB.jpg
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por AngelLG » 26 Dic 2025 13:00

Pues no se que hacer...si pedir de nuevo el modelo exacto, o montar este... que me aconsejas? Pasta térmica, una no conductiva será suficiente verdad? Gracias !!!

Mensaje por chispas-gs » 29 Dic 2025 06:34

Te vale y la pasta termica siempre
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por AngelLG » 29 Dic 2025 10:58

Ok...montaré este y a ver si se soluciona el problema, aunque primero, comprobaré el compresor, que entre las fiestas y la lluvia, no ha habido manera....muchísimas gracias por tu ayuda, y que tengas un buen 2026. Un saludo :)

Mensaje por chispas-gs » 31 Dic 2025 09:00

Idem
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos