codigo U4 multisplit 3x1

Mensaje por Josele77 » 09 Dic 2022 13:27

Buenos dias, al volver a casa despues del Puente de Diciembre y subir el automatico del aire acondicionado no consigo encender ninguna de las 3 unidades interiores de daikin, el led verde se queda parpadeando y se cierran las aspas, anteriormente me habia ocurrido pero pude solucionarlo cambiando al mismo modo (calefaccion) en los tres aparatos, ahora lo he intentado de todas las maneras y no consigo que funcionen.
Con el boton cancel del mando a distancia apretado mas de 5 seg aparece el codigo 00 y si vuelvo a presionar cancel hace un pitido alargado y aparece el codigo U4.
¿Alguien me pudiera informar de alguna posible solución? Gracias

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2022 17:51

Error de comunicación ,quítale tensión durante 15 minutos si persiste revisar pcb ue
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder