Buenas tardes,
Resulta que tengo un aire acondicionado de marca Universal Blue, como podréis imaginar no hay ni manuales ni información sobre estos aparatos.
Se me ha estropeado el termistor del tubo de descarga del compresor, lo desmonté ayer y no da lectura alguna.
Mi problema es que al no tener lectura no se que resistencia tiene que tener el termistor, si 5k o 10k Ohm.
¿Sabría alguien decirme al menos cual es la resistencia mas común para el termistor del tubo de descarga? porque entiendo que no hay forma de saber la resistencia con este estropeado, y tampoco hay manual. he pensado en comprar uno de cada y simplemente probar.
Un saludo y gracias por adelantado.
Termistor tubo descarga
La sonda de descarga tienen valores mas altos
50K a 25º
Soy sat oficial de Universal Blue
50K a 25º
Soy sat oficial de Universal Blue