Mensaje por guancho » 23 Jun 2009 23:53

hola a todos, tengo un aire firstline de 3000 frigorias y al ponerlo en marcha no me arranca el compresor, he probado en cambiar el condensador y sigue sin arrancar, si me podria decir alguien que podria ser. gracias

Mensaje por SORA » 24 Jun 2009 00:03

Tiende a arrancar,o no hace nada??'
Si no hace nada comprobá que lleguen 220v a la bornera exterior.
Si le llegan..comprobá que el térmico del compresor no esté abierto.
Si el térmico no está abierto,hay que probar si no está cortado el bobinado del compresor con un tester.

A ver que pasa??

Mensaje por guancho » 24 Jun 2009 00:10

hola sora, no hace nada por arrancar, he probado la corriente con un tester y no yega corriente, sin encambio la unidad de interior si se enciende y echa aire no frio pero echa. que podria ser ?? gracias

Mensaje por SORA » 24 Jun 2009 01:30

Si no llega 220V a la unidad exterior:

1º Esta en modo frío?
2º El control remoto está en mas o menos..a 16ºC ??
3º De la bornera de la unidad interior sale 220V ??.
..Si no salen está con problemas la placa electrónica.
..Si salen,verifica el cableado entre unidades.Seguro hay algún cable cortado.

Responder