error 002 en Hitachi

Mensaje por venyer » 24 Jun 2009 18:24

hola a todos........ bueno es una hitachi de conductos con bomba, el modelo exterior es ras-4agues y el interior ras-4ag6e,
al rato de estar enfriando me dá un error en la pantalla del termostado el 002, y la maquina se para.

¿sabes que significa este codigo de error??...... ¿¿donde puedo mirar los codigos de errores de hitachi??


gracias y un saludo

Mensaje por el niño » 24 Jun 2009 23:43

Hola venyer:

Como 002 no veo nada pero si como error 02, tienes el problema con la presion de alta.

Mirate de limpiar los filtros y las baterias. Revisa la carga de gas.

Salu2

Mensaje por ELENA » 30 Jul 2024 15:48

hola, me gustaría saber si se resolvió tu problema porque yo tengo el mismo error 002 en la maquina exterior Hitachi de la aerotermia para suelo radiante y ACS
La empresa que hizo la instalación no tiene ni idea de qué le pasa, y los tecnicos de HITACHI tampoco
Han venido ya varias veces a limpiar los filtros (es lo único que hacen) , pero evidentemente eso no es, porque el erro persiste cada 10 horas aproximadamente.
Estoy ya al límite con esto, en plena ola de calor y sin climatización.
A ver si me podéis dar algo de información