saivod 2x1 uno no enfria

Mensaje por Jordi 300 » 24 Jun 2009 18:40

Tengo instalado un equipo Saivod 2x1 con bomba de calor ,este invierno ha funcionado perfectamente pero al hacerlo funcionar en verano uno enfria pero el otro no.
El compresor arranca pero solo sale aire a temperatura ambiente,parece como si al poner el otro en marcha enfriara
pero muy poco.
Alguien puede darme una pista de lo que le ocurre , gracias de antemano

Mensaje por shining » 30 Jun 2009 15:30

Hola.
supongo que la sintoma es
1. cuando funciona maquina A solamente, el ventilador de exterior va.
2. cuando funciona maquina B solamente, el ventilador de exterior no va.

Solucion: cambiar la AC reactor.
Un saludo.
shining air conditioner spain SL

Responder