VRV De R-22 con Refrigerante alternativo.

Mensaje por Precision90 » 02 May 2023 10:09

Buenos días compañeros.
Os hago la siguiente consulta, porque seguro que algún compañero ha sido mucho más atrevido que yo al respecto de lo que comento.
Un cliente (sucursal bancaría) me ha llamado porque su equipo no enfriaba (Cordoba). Al hacer las pruebas oportunas detectamos falta de refrigerante, y maravilla!! El equipo es R-22. Un VRV Daikin de R22...Grande y con muchos metros de instalación y unidades interiores.
Alguien se ha atrevido a meterle (posterior a la reparación de la fuga) refrigerante alternativo???
Nosotros en una ocasión lo intentamos con r-422-d, pero las presiones de alta eran altisimas, de hecho, dejamos de usar ese refrigerante por la merma de rendimiento y porque sobrecalentaba los compresores demasiado para el rendimiento que nos daba.
Alguien me puede comentar que tal con otros refrigerantes???

Gracias!!!

Mensaje por chispas-gs » 04 May 2023 07:30

Hay varios alternativos al R22 en función si es para refrigeración o climatización, y dentro de este ultimo si son con bomba de calor o sin ella

Dependiendo del alternativo hay que cambiar algunos elementos del circuito como válvulas de expansion, filtros, aceite, etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Precision90 » 04 May 2023 13:16

chispas-gs escribió: ↑
04 May 2023 07:30
Hay varios alternativos al R22 en función si es para refrigeración o climatización, y dentro de este ultimo si son con bomba de calor o sin ella

Dependiendo del alternativo hay que cambiar algunos elementos del circuito como válvulas de expansion, filtros, aceite, etc
Buenas, si, pero me recomiendas alguno en especial??? , se que hay varios, pero quería conocer vuestras experiencias. También conozco que componentes usar, pero me gustaría saber que me podeis comentar al respecto de cambios que hayais hecho.

Mensaje por chispas-gs » 05 May 2023 07:12

En los pocos casos que he tenido e utilizado R22 recuperado o el HFC RS-44 (R-424A)
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Precision90 » 05 May 2023 08:50

Y que tal el rendimiento?¿ has tenido que hacer algun cambio mas allá de filtros?
Siempre que he consultado a DAIKIN, siempre me han dicho que nunca cambie refrigerante en sus vrv de r22 (logicamente, ya sabemos porque), y mi cliente en este caso ahora mismo no puede invertir en un equipo nuevo. Por eso mis consultas. Nunca he tenido que hacerlo por que al final siempre han decidido renovar instalaciones pero en este caso es imposible.

Mensaje por chispas-gs » 08 May 2023 07:45

Si ya Daikin te esta diciendo que no uses alternativos

Si se que no van bien por la lecturas de sondas

Cuantos kilos necesitas ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Precision90 » 10 May 2023 07:09

chispas-gs escribió: ↑
08 May 2023 07:45
Si ya Daikin te esta diciendo que no uses alternativos

Si se que no van bien por la lecturas de sondas

Cuantos kilos necesitas ?
Entorno a unos 20kg. No es un vrv grande. Igualmente Daikin no quieres que uses alternativos para que les compres un equipo nuevo. Hay alternativos que trabajan en rangos parecidos, lo que me deja fuera de juego es que no tengo experiencia porque no lo he hecho... de ahí el consultar a compañeros.

Mensaje por chispas-gs » 10 May 2023 17:48

Yo utilizaría R22, en estos equipos no te ira bien los sustitutos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Precision90 » 11 May 2023 22:33

chispas-gs escribió: ↑
10 May 2023 17:48
Yo utilizaría R22, en estos equipos no te ira bien los sustitutos
Y yo, pero está totalmente prohibido...

Mensaje por chispas-gs » 12 May 2023 07:25

Si, ya sabes
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder