Consumo aire acondicionado

Mensaje por Antonio López » 29 Ago 2023 15:55

No acabo de tener claro que sección de cable y que automático tengo que poner para montar un aire de 5500 frigorías con bomba de calor

Mensaje por chispas-gs » 30 Ago 2023 07:28

Eso dependerá del consumo del equipo y distancia ( caída de tensión )

En condiciones normales con sección de 2.5 mm2 y termico de 16 amp no tendrás problemas

Si no se pasa de 2200w y la distancia es muy corta puedes ponerle 1.5mm2 y térmico de 10 amp
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder