Error UP sobrecorriente compresor SUZ KA71VA2
Buenas,
Según he podido averiguar se trata un problema del inverter de la placa porque así lo indica con el led parpadeando. También he estado midiendo resistencias de devanados del compresor y sondas de temperatura y está todo ok.
Cuando lo pones en marcha hace tres intentos y salta el error. Sobrecorriente del compresor. He desconectado el compresor y la placa no da tensión. En cuanto lo conectas hace ruido un segundo y salta el error.
Se puede arreglar la placa?
Según he podido averiguar se trata un problema del inverter de la placa porque así lo indica con el led parpadeando. También he estado midiendo resistencias de devanados del compresor y sondas de temperatura y está todo ok.
Cuando lo pones en marcha hace tres intentos y salta el error. Sobrecorriente del compresor. He desconectado el compresor y la placa no da tensión. En cuanto lo conectas hace ruido un segundo y salta el error.
Se puede arreglar la placa?
No es la placa, es el compresor
Para confirmarlo al 100% verifiquelo con un comprobador de compresores inverter,con otro compresor,etc
Para confirmarlo al 100% verifiquelo con un comprobador de compresores inverter,con otro compresor,etc
A pesar de que la placa no da tensión?chispas-gs escribió: ↑28 Oct 2019 07:21No es la placa, es el compresor
Para confirmarlo al 100% verifiquelo con un comprobador de compresores inverter,con otro compresor,etc
Si lo pongo en marcha con el motor desconectado no da tensión. En el momento de conectarlo aparece un pico y se para por sobre corriente.
Gracias por la ayuda
Como esta comprobando de que no da tension la PCB de la UE ?
Muy buenas, ahora vuelve el calor y he retomado el tema.
La placa da tensión estable entre fases cuando intenta arrancar el compresor si este está desconectado.
Al conectarlo se oye un zumbido pero no gira y la placa para.
El técnico ha dicho que está atascado probablemente. Tenéis algún truco para intentar moverlo? Algún golpe? Conectarlo directamente a red con un condensador para la tercera fase?
Mientras me van a dar presupuesto de cambiarlo, pero promete ser una pasta gansa
gracias
La placa da tensión estable entre fases cuando intenta arrancar el compresor si este está desconectado.
Al conectarlo se oye un zumbido pero no gira y la placa para.
El técnico ha dicho que está atascado probablemente. Tenéis algún truco para intentar moverlo? Algún golpe? Conectarlo directamente a red con un condensador para la tercera fase?
Mientras me van a dar presupuesto de cambiarlo, pero promete ser una pasta gansa
gracias
La placa detecta la resistencia de las bobinas,consumo,etc
Mi prueba rapida y fiable,conecto otro compresor de pruebas por fuera
Mi prueba rapida y fiable,conecto otro compresor de pruebas por fuera
Buenas noches, tengo la misma avería que describes.
Hace meses salía el error de vez en cuando pero lo apagabas u encendías y volvía a funcionar.
Ahora ya salta el error al poco de ponerlo en marcha.
Finalmente fue el compresor?
Se reparó o cambio?
Gracias
Hace meses salía el error de vez en cuando pero lo apagabas u encendías y volvía a funcionar.
Ahora ya salta el error al poco de ponerlo en marcha.
Finalmente fue el compresor?
Se reparó o cambio?
Gracias
Buenos días,
Alguien podría ayudarme?
Alguien podría ayudarme?
Revisa lo expuesto y comprueba el compresor