dudas puesta en marcha 3x1 fujitsu

Mensaje por FRANK1964 » 12 Sep 2023 17:23

Buenas tardes y un saludos a todos los del foro
soy nuevo y i entrada en este foro es una consulta por una duda que tengo, que ahora voy a exponer
Soy instalador y supongo que podre ayudar en este foro algunas dudas relacionadas con este tema, nuevamente os saludo y expongo mi duda.

He instalado un 3x1 marca Fujitsu modelo exterior AOY71M3-KB y dos maquinas interiores ASY 35 Y ASY 25
las he conectado hidráulicamente a las letras B y C dejando la A libre, la cuestión es que la pongo en marcha y resulta que no hace nada se me enciende un led en la placa impresa de la maquina exterior con en el nombre (GRN) D140 y se queda fija, he llamada al SAT de Fujitsu y me dicen que puede ser que no arranque la maquina por no haber seguido el orden A B C de la maquina exterior, vosotros que opínais.

Un saludo y agradecido de poder pertenecer a este grupo

Mensaje por chispas-gs » 15 Sep 2023 17:48

Estos equipos no llevan PM

Da igual que salida cojas siempre y cuando coincida la salida con su maniobra y que la simultaneidad sea la correcta

Debería de funcionarte así
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos