Mantenimiento VRV

Mensaje por JamesFlint » 22 Nov 2023 20:42

Buenas tardes a todos. Voy a realizar un mantenimiento a una vrv de Daikin cuya instalacion consta de 12 maquinas interiores. Todas las interiores estan con los filtros tapados por el conducto que las conecta. Voy a prodecer haciendo un registro en el conducto para sacar los filtros, limpiarlos y volverlos a colocar. ¿Alquna indicacion de algún veterano que tenga cayo con esto? Un saludo y graciasss 🫡

Mensaje por chispas-gs » 27 Nov 2023 15:42

Los mantenimientos pueden ser básicos de limpieza de filtros hasta lo que indica el RITE y mas

Depende lo contratado o presupuestado

Si tras limpiar filtros revisa bateria UE y después mide salto termico en las UI, si están dentro de valores dalo por bueno
http://www.sateinstalaciones.com