Parpadeos luces aire general

Mensaje por Donomar1985 » 06 Dic 2023 12:38

Buenas tardes, tengo un aire general modelo unidad interior
ASHA12LKC y modelo exterior
AOHR12LKC, cuando lo enciendo el ventilador exterior arranca pero el compresor hace un sonido extraño, como que intenta arrancar pero no lo hace, al cabo de un rato sale en la unidad interior 5 parpadeos de la luz operation y 5 de la timer, es a la vez más dos luces, he de decir que la primera vez que pasó desconecte corriente 15' y arrancó, pero ya nada, lo he echo varias veces y nada, ni en modo frío ni en modo calor, de ninguna manera arranca. Gracias

Mensaje por chispas-gs » 07 Dic 2023 07:30

Compressor location detection error
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Donomar1985 » 07 Dic 2023 09:53

Eso tiene alguna solución o mejor tirar la máquina?

Mensaje por chispas-gs » 07 Dic 2023 13:51

Cambiar el compresor pero para un equipo de 3000 fr no es preceptivo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos