Hola a todos,
La unidad interior sólo hace funcionar el ventilador.
la unidad exterior no se enciende,
Llega voltaje, la línea de datos también está bien.
No se enciende ningún LED en el tablero principal de la unidad exterior
¿Qué más puedo comprobar?
General Electric AE0PH12IWO
No da error ?
Has probado en frio a 16º y en calor a 32º ?
Has probado en frio a 16º y en calor a 32º ?
no, no hay error,
Sí, ya lo he probado todo.
Parece que el control externo está defectuoso ¿Hay algún transformador que pueda estar defectuoso? ¿Existen puntos de medición distintos de la conexión de tensión principal?
Creo que el tablero de control externo funciona con 12V.
pero como dije, no se enciende ningún LED V614 V604 V615
Foto:
https://ibb.co/R6qzFXF
Sí, ya lo he probado todo.
Parece que el control externo está defectuoso ¿Hay algún transformador que pueda estar defectuoso? ¿Existen puntos de medición distintos de la conexión de tensión principal?
Creo que el tablero de control externo funciona con 12V.
pero como dije, no se enciende ningún LED V614 V604 V615
Foto:
https://ibb.co/R6qzFXF
y si, el fusible tambien esta bien
Le llega tension a la UE ?
Si es si, desconecta cualquier sonda y mide en el conector de la placa en DC y dime que tension hay
Si es si, desconecta cualquier sonda y mide en el conector de la placa en DC y dime que tension hay