me quedo mirando, no soy tecnico, solo instalo. que puede ser. gracias a todos
averia en hitachi splip/pared inverter. 3000frig.. URGE
me quedo mirando, no soy tecnico, solo instalo. que puede ser. gracias a todos
Tiene pinta de que el circuito frigorífico esté obstruido en el lado de la evaporadora, aunque podría ser también que la válvula de 4 vias se haya quedado en medio, o por ultimo que el compresor haya cascao y lo que oyes son intentos de arranque y no una marcha normal. Pinta mal que tengas esa presión tan alta, curiosamente similar a la de "compresor parado".
Mira el consumo que tine el compresor en esos segundos que dices que funciona, si es excesivo, lo más probable es que sea compresor.
Un saludo.
Mira el consumo que tine el compresor en esos segundos que dices que funciona, si es excesivo, lo más probable es que sea compresor.
Un saludo.
gracias por responder tan rapido. antes de tocar el splip, funcionaba, el cliente decia que vibraba mucho, que cuando lo compro era muy silencioso y que no tenia esas vibraciones
, le meto manometro y 14bares en frio. llevaba al menos 2 años funcionando, pero no hechaba frio este año, al meterle el nuevo gas, sonaba como q arrancaba, pero se escuchaba en el compresor como unos tirones como si se calase un coche con mucha vibración. yo le dicho que el compresor esta cascao, es la primera vez que veo algo asi.
Lo más seguro es que sea el compresor, no sé Hitachi que garantía dá en los compresores, algunos fabricantes dan hasta 8 años. Si no está en garantía, mejor piensa en cambiar el equipo completo, la reparación estará en torno a 400€ y con poco más uno nuevo.
Un saludo.
Un saludo.
la verdad que me costo el transporte de ir a verlo y el gas 410 que le heche, y al final no le cobre nada, funcionaba aunque no hechaba frio y despues de irme yo nada de nada, funcionaba solo el ventilador del condensador. un chou