Turbina unidad interior en marcha

Mensaje por Sasha2014 » 21 Sep 2024 20:41

Buenas, ante todo gracias por aceptarme en el foro. Tengo problemas con mi aire acondicionado de conductos, unidad interior ARG30RLA y unidad exterior AOG30RBJL. Al cabo de un tiempo sin ponerlo en marcha , mejor dicho, años, decidi ponerlo. Lo tenia apagado del interruptor general. Al darle corriente se puso la turbina de la unidad interior en marcha sin darle al start . Me marcaba error de comunicación. Viendo soluciones del chispas empece a manosear. Cambie reles de la placa pcb de la unidad interior por la marcha de la turbina y resolde soldaduras , cambio de condensador y transformador placa pcb exterior por el error de comunicación.
El error de comunicación se ha ido , funciona todo pero cuando voy a parar " stop " la turbina de la unidad interior se queda encendida. Todo parado menos la turbina, y encima se acelera. Estoy pensando que pueda ser alguna sonda , ¿Algún consejo?, gracias

Mensaje por chispas-gs » 24 Sep 2024 06:48

Rele de estado solido

Sino puedes envíamela y te la reparo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Sasha » 14 Oct 2024 13:40

Oleee, cambio del rele de estado solido. Como siempre gracias, eres un crack.

Mensaje por chispas-gs » 14 Oct 2024 14:00

Me alegro

Valora positivamente en Google

www.sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder