Presión alta en aire acondicionado nuevo.

Mensaje por matirefrigeracion » 24 Nov 2024 14:51

Hola buenos dias, necesito ayuda. La presión de baja me esta dando 160 con 3m de cañeria en un aire carrier nuevo r410. Es posible que el vacio no haya sido realizado correctamente y por eso me de tan alta? O que haya venido sobrecargado de refrigerante de fabrica? El salto termico en frio me da 12 grados... pienso que esta enfriando menos de lo que deberia... Sobrecalentamiento mido 3. En calor la presión me da casi 550psi. Podría ser que la valvula de expansion abra de mas? Es todo lo que se me ocurre...no hace ruidos raros, no congela evaporador ni lineas. Deberia probar a liberar refrigerante hasta llegar a 120psi? Muchas gracias

Mensaje por matirefrigeracion » 25 Nov 2024 01:07

me olvide de mencionar que el equipo es inverter pero nunca logro que baje de 160. ni con ventanas abiertas y en 17 y turbo. en reposo la presion es de 210 a 25C

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2024 07:11

El equipo es nuevo?

Eres instalador, usuario o tecnico ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por matirefrigeracion » 25 Nov 2024 13:17

El equipo es nuevo. Soy usuario. Las mediciones las hice yo ya que el manómetro quedo conectado desde que se terminó la instalación para seguir verificando las presiones. La presurización y vacío las realizó un amigo que era instalador y me prestó el manómetro y un termómetro.

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2024 14:00

Que lo revise el instalador y si esta todo correcto da aviso donde compraste el equipo

No manipules que empeoras y pierdes la garantia
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por matirefrigeracion » 25 Nov 2024 14:53

Lamentablemente no vivo en Finlandia, aca donde estoy las cosas funcionan distinto. Los instaladores de AC hacen desastres en este lugar, no son confiables, como muchos profesionales de otros rubros. En la mayoría de los casos uno resuelve las cosas de mejor manera. El equipo quedó instalado a la perfección al pie de la letra del manual de instalación, una anomalía en estos pagos. Mi amigo ya no se dedica a esto, no le quiero robar mas tiempo. Mi consulta es para que me ayuden a diagnosticar o hipotetizar que podría estar sucediendo en este caso con la información que proporcioné. La cuestión de la garantía la resolveré al final una vez descartadas otras formas de resolverlo. Primero quiero saber qué podría estar sucediendo, para empezar. Un inverter me puede dar estas presiones altas o debería bajar al menos a 120 psi al comienzo tras su encendido? Supongo que 160psi es mucha presión para adjudicarsela a contaminación de no condensables. Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 25 Nov 2024 15:01

Hablas en modo frio o calor ?

Temperatura de la dependencia y temperatura de demanda ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por matirefrigeracion » 25 Nov 2024 21:54

En frio me da 160. En calor 550. Para medir al equipo le pido la temperatura mas fria posible en frio. 17C. El salto termico no supera los 12 grados. 3 grados de sobrecalentamiento. Esto realizado a aproximadamente 25C ambiental

Mensaje por chispas-gs » 26 Nov 2024 11:17

550 Psi son 60º en R410a, en este modo que salto termico tienes en la UI ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por matirefrigeracion » 26 Nov 2024 14:08

no lo puedo volver a probar en modo calor porque ahora esta muy caluroso. es verano aca. esa prueba la realice un dia que refresco mucho y no creo que pueda repetirla

Mensaje por chispas-gs » 27 Nov 2024 07:13

550 Psi son 60º en R410a, estaría bien
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos