Split no corta cuando se alcanza la temperatura

Mensaje por JBJ » 10 Dic 2024 16:41

Queridos foreros. A ver si alguien me puede ayudar. Tengo un sistema frio calor por agua con unidad central y splits en las habitaciones. Lo que observo es que los splits en automatico no paran una vez se alcanza la temperatura deseada.

Gracias,

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2024 07:21

Te refieres a fan-coil?

No corta el fan ?

Lleva valvula de 3 vias o electroválvula ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por JBJ » 11 Dic 2024 13:50

Desconozco lo de las valvulas. Lo que no para es el fan coil. Sigue echando aire aunque ha alcanzado la temperatura programada en el mando. Es in Daikon

Mensaje por chispas-gs » 11 Dic 2024 18:20

Son cosas distintas

Tienes puesto el fan en modo auto ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por JBJ » 11 Dic 2024 18:28

Si. En Auto

Mensaje por chispas-gs » 12 Dic 2024 09:54

Te ha funcionado este modo ?

Los fan-coil no suelen venir con este modo

El sistema consiste en que la sonda de bateria hasta que no se calienta no da tensión al ventilador, evitando así que tire aire sin calentar dando la sensación de aire frio

También puede estar mal la sonda o la placa ( en caso de que incorpore este sistema )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder