no me funciona

Mensaje por Vicentetobe » 14 Feb 2025 08:18

buenos dias tengo un problema en mi equipo de conductos, es nuevo y no me funciona.
Os explico despues de estar un hora haciendo vacio y cargando de gas con bascula. Compruebo las presiones trabajando en calor o sea el alta y no me sube de 14 bares, cambio la valvula de 4 vias desde el conector de placa y si que me cambia y cae la presion. Pero en alta no sube la presion a mas de 14 o 15 bares. esta maquina es de R32, y cuando habro el manometro conectado en la valvula de gas me sale poca presion, pero cuando aflojo la rosca de valvula de tres vias de la condensadora tengo muchisima presion y comprendo porque me hace esto cuando tengo el manometro abierto en la valvula de gas. Gracias y quisiera que me echaseis una mano.

Mensaje por chispas-gs » 16 Feb 2025 11:22

Si es nueva porque cargaron de gas ?
No debes de abrir manómetro para ver salida de gas a la atmósfera
Si esta en garantía porque no das aviso y evitas manipular ?

Has probado el equipo en modo frio?
Hay pre-instalacion ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder