buenos dias tengo un problema en mi equipo de conductos, es nuevo y no me funciona.
Os explico despues de estar un hora haciendo vacio y cargando de gas con bascula. Compruebo las presiones trabajando en calor o sea el alta y no me sube de 14 bares, cambio la valvula de 4 vias desde el conector de placa y si que me cambia y cae la presion. Pero en alta no sube la presion a mas de 14 o 15 bares. esta maquina es de R32, y cuando habro el manometro conectado en la valvula de gas me sale poca presion, pero cuando aflojo la rosca de valvula de tres vias de la condensadora tengo muchisima presion y comprendo porque me hace esto cuando tengo el manometro abierto en la valvula de gas. Gracias y quisiera que me echaseis una mano.
no me funciona
Si es nueva porque cargaron de gas ?
No debes de abrir manómetro para ver salida de gas a la atmósfera
Si esta en garantía porque no das aviso y evitas manipular ?
Has probado el equipo en modo frio?
Hay pre-instalacion ?
No debes de abrir manómetro para ver salida de gas a la atmósfera
Si esta en garantía porque no das aviso y evitas manipular ?
Has probado el equipo en modo frio?
Hay pre-instalacion ?