Buenos dias,
Tengo un cliente que tiene instalada una maquina samsung de conductos con su mando MWR-WE13N,. La cuestion es que la instalacion de conductos crea demasiada perdida de carga por el gran numero de codos y derivaciones y necesitaría cambiarle el parametro de presion estatica para darle mas caudal de ventilacion a las rejillas, ya que en este momento con estas caracteristicas de la instalación es bastante leve en prácticmaente todas las estancias que estan mas alejadas de la unidad interior. Incluso se ha intentado mejorar este rendimiento ajustando las rejillas mas proximas pero no obtenemos un buen resultado.
Hay alguien de vosotros que me pueda decir como poder cambiar el parametro este de la presión estática.
Gracias de antemano