Byenos dias.
Tengo un a/a de 2 x 1 y mi pregunta es :
Si solo pongo el aire en una de las habitaciones, el compresor enfria los dos circuitos?
split 2 x 1
Buenas! Sólo enfría el circuito del Split que está en funcionamiento,el otro circuito permanece inactivo por qué lo gobierna una válvula electrónica situada en la tubería de líquido y no deja pasar el gas refrigerante hasta que no le pida demanda
Si puede que sea normal, algunos fabricantes ( la mayoría ) dejan algo de paso de refrigerante para descargar el exceso
Pruebalas por separado y si te funcionan bien no es problema
Pruebalas por separado y si te funcionan bien no es problema