Buenas tardes y muchas gracias de antemano.
Tengo un aire acondicionado artcool unidad exterior A12AWU (inverter)
Hasta ahora ha funcionado bien pero de repente en modo frio arranca todo bien. Enfría y a los 3 minutos se para la unidad exterior porque la placa corta alimentación al compresor. Ventilador interior se queda en marcha y no marca ninguna avería.
En modo calor se queda el ventilador interior funcionando como si estaría calentando y la unidad exterior no enciende. Solo se escucha entrar el rele valvula 4 vias. Sin marcar averias.
Que podria ser?
Gracias
Averia sin errores
Revisa las sondas interiores
Revisada. La que esta en el tubo me da 10kom. Y la que esta en la parte frontal me da 1. Si a ambas doy con un secador reducen bien la resistencia y al conectarlo de nuevo parece que funciona el calor bien y el frio tambien. Pero la unidad exterior se enciende y apaga como le da la gana.
Cambiare las sondas interiores y seguire comprobando.
Gracias
Cambiare las sondas interiores y seguire comprobando.
Gracias
La de ambiente no te puede dar 1
5k a 25º la de tubo y 10k la de ambiente a 25º
5k a 25º la de tubo y 10k la de ambiente a 25º
Sustituida la resistencia y funciona perfectamente. Muchas gracias
Me alegro