Averia sin errores

Mensaje por Aitorvald » 23 Sep 2025 16:39

Buenas tardes y muchas gracias de antemano.
Tengo un aire acondicionado artcool unidad exterior A12AWU (inverter)
Hasta ahora ha funcionado bien pero de repente en modo frio arranca todo bien. Enfría y a los 3 minutos se para la unidad exterior porque la placa corta alimentación al compresor. Ventilador interior se queda en marcha y no marca ninguna avería.
En modo calor se queda el ventilador interior funcionando como si estaría calentando y la unidad exterior no enciende. Solo se escucha entrar el rele valvula 4 vias. Sin marcar averias.
Que podria ser?
Gracias

Mensaje por chispas-gs » 25 Sep 2025 13:56

Revisa las sondas interiores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Aitorvald » 28 Sep 2025 18:33

Revisada. La que esta en el tubo me da 10kom. Y la que esta en la parte frontal me da 1. Si a ambas doy con un secador reducen bien la resistencia y al conectarlo de nuevo parece que funciona el calor bien y el frio tambien. Pero la unidad exterior se enciende y apaga como le da la gana.
Cambiare las sondas interiores y seguire comprobando.

Gracias

Mensaje por chispas-gs » 29 Sep 2025 07:11

La de ambiente no te puede dar 1

5k a 25º la de tubo y 10k la de ambiente a 25º
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Aitorvald » 26 Oct 2025 18:05

Sustituida la resistencia y funciona perfectamente. Muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 27 Oct 2025 08:08

Me alegro

Valórame positivamente en google

https://g.page/r/CX8f-VUolY9oEB0/review
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder