Buenos días, tengo un Aire Acondicionado 3x1 (Unidad exterior: AOH24LAT3 y Unidad Interior: ASHA09LACM), el error que me da es (3 parpadeos el LED verde), error de comunicación entre unidad interior y exterior.
El fallo es que una de las Unidades Interiores no me echa frio (las otras 2 si), una vez comprobado el cableado entre Unidades Interiores y Unidad exterior (Correcto), sustituyo la placa de la Unidad Interior que me está fallando.
Ahora no me enfría ninguna de las Unidades Interiores, compruebo en la unidad exterior que no tiene ningún fusible fundido, ningún "fogonazo" en la placa de la Unidad Exterior.
Me podrían ayudar para averiguar el fallo que tiene mi máquina?
Gracias de antemano,
Fujitsu 3x1 Inverter
Buenas tardes,
Al cambiar la placa de la unidad interior, es muy probable que el técnico o tu mismo no hayaís configurado correctamente los dip switches o puentes que asignan su dirección de comunicación (canal A, B o C) dentro del sistema multisplit. Al haber un conflicto de direccionamiento, la unidad exterior se bloquea por seguridad y por eso ahora no te arranca ninguna de las tres. Te toca revisar el manual técnico para clonar la posición de los selectores de la placa vieja en la nueva.
Al cambiar la placa de la unidad interior, es muy probable que el técnico o tu mismo no hayaís configurado correctamente los dip switches o puentes que asignan su dirección de comunicación (canal A, B o C) dentro del sistema multisplit. Al haber un conflicto de direccionamiento, la unidad exterior se bloquea por seguridad y por eso ahora no te arranca ninguna de las tres. Te toca revisar el manual técnico para clonar la posición de los selectores de la placa vieja en la nueva.